Помогите! показывает системную ошибку 0007 r255 qU на первом канале, на остальных со 2-8 не выдаёт. Что cделать чтобы включить 1 канал и устранить эту ошибку?
Помогите! показывает системную ошибку 0007 r255 qU на первом канале, на остальных со 2-8 не выдаёт. Что cделать чтобы включить 1 канал и устранить эту ошибку?
Здравствуйте,
Какие датчики Вы подключили к прибору? какой тип датчика выставили? Пробовали отключить параметр SYSt=oFF в уровне PL=0
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Подскажите пожалуйста новичку- какие параметры необходимо запрограмировать в трм138 при подключении ко входу сухого контакта. Спасибо.
Напрямую с "сухими контактами" ТРМ138 работать не умеет. Однако это можно реализовать с помощью несложной схемы (применил у себя):
Параметр "тип датчика" выбирайте из группы "термомпреобразователи сопротивления" ( У меня TY14 (соответствует ТСМ100), R1=100 Ом, R2= 50 Ом) при замыкании контакта измеренное значение уменьшается.
Также можно использовать внешний источник напряжения до 1В, подавая его на вход прибора через контакт датчика, соответственно тип датчика указывается "датчик напряжения".
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
Большое спасибо...
Интересно. Зачем подключать к ТРМ138 сухой контакт, что и как будет регулироваться прибором?Подскажите пожалуйста новичку- какие параметры необходимо запрограмировать в трм138 при подключении ко входу сухого контакта. Спасибо.
Подключил к первому входу 50М, ко второму ТХА, а конфигураторе выставил типы датчиков, но состояние входов остаётся нулевым. Никаких данных нет, все входы в ошибке.
Подскажите, что делаю не так?
Последний раз редактировалось rusivan; 27.01.2016 в 09:45.
Отключил канал 2 (На панели в параметрах PL-1 установил OFF ) но реле ТРМ 138 пишет что на канале 2 есть значение 30160.
Скрин экрана прикрепил!
Вопрос решен!
Неправильно был подключен датчик! Было короткое замыкание! Устранили и теперь ТРМ передает правильные значения по всем каналам!
Видимо АК в приборе не понимает короткого замыкания и транслирует в Modbus неправильные значения!
Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 02.04.2024 в 09:40.