Тема: ТРМ 138

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 138

    Помогите! показывает системную ошибку 0007 r255 qU на первом канале, на остальных со 2-8 не выдаёт. Что cделать чтобы включить 1 канал и устранить эту ошибку?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    Какие датчики Вы подключили к прибору? какой тип датчика выставили? Пробовали отключить параметр SYSt=oFF в уровне PL=0
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста новичку- какие параметры необходимо запрограмировать в трм138 при подключении ко входу сухого контакта. Спасибо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Баландин Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста новичку- какие параметры необходимо запрограмировать в трм138 при подключении ко входу сухого контакта. Спасибо.
    Напрямую с "сухими контактами" ТРМ138 работать не умеет. Однако это можно реализовать с помощью несложной схемы (применил у себя):
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	456 
Размер:	5.7 Кб 
ID:	9836
    Параметр "тип датчика" выбирайте из группы "термомпреобразователи сопротивления" ( У меня TY14 (соответствует ТСМ100), R1=100 Ом, R2= 50 Ом) при замыкании контакта измеренное значение уменьшается.
    Также можно использовать внешний источник напряжения до 1В, подавая его на вход прибора через контакт датчика, соответственно тип датчика указывается "датчик напряжения".
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  5. #5

    По умолчанию

    Большое спасибо...

  6. #6

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста новичку- какие параметры необходимо запрограмировать в трм138 при подключении ко входу сухого контакта. Спасибо.
    Интересно. Зачем подключать к ТРМ138 сухой контакт, что и как будет регулироваться прибором?

  7. #7

    По умолчанию

    Подключил к первому входу 50М, ко второму ТХА, а конфигураторе выставил типы датчиков, но состояние входов остаётся нулевым. Никаких данных нет, все входы в ошибке.
    Подскажите, что делаю не так?
    Последний раз редактировалось rusivan; 27.01.2016 в 09:45.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Отключил канал 2 (На панели в параметрах PL-1 установил OFF ) но реле ТРМ 138 пишет что на канале 2 есть значение 30160Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-03-29.png 
Просмотров:	13 
Размер:	176.4 Кб 
ID:	74838Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-03-29.png 
Просмотров:	13 
Размер:	176.4 Кб 
ID:	74838.
    Скрин экрана прикрепил!

    Вопрос решен!

    Неправильно был подключен датчик! Было короткое замыкание! Устранили и теперь ТРМ передает правильные значения по всем каналам!
    Видимо АК в приборе не понимает короткого замыкания и транслирует в Modbus неправильные значения!
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 02.04.2024 в 09:40.