    Post Выходная частота

    ПЧВ2. Не могу разобраться с ситуацией: регулировка от внешнего потенциомметра 1кОм и кнопки пуск - при работе выходная частота подымаетсям выше 50Гц(50,6-51,7 и это возможно не придел) хотя максимальное задание и выходная частота стоят 50.0Гц. При работе этот рост наблюдается с увиличением тока потребляемого двигателем. Эсть-ли в этом связь? Заранеее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    У Вас установлен векторный режим, для него это нормально.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2020
    Адрес
    Украина, г.Харьков
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    То-есть, если я правильно понял,то привод сам адаптирует выходную частоту по нагрузке на двигатель...а то у нас есть небольшие проблемы от помех этого ПЧ на другом оборудовании и стал уже грешить на некорректную работу самого частотника.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    небольшие проблемы от помех этого ПЧ
    Помехи от ПЧ никоим образом не зависят от отклонения заданной частоты.
    Экранируйте кабель ПЧ-двигатель. Экран заземлять только с одной стороны.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2020
    Адрес
    Украина, г.Харьков
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Да вот в том же то и дело, предпологали что отклонение из-за помех, а не помехи из-за отклонений. Да вот работаем над этим,а почему заземлять экран только с одной стороны? И скажите пожалуйста как лутче быть с заземляющей жилой, которая идет в моторном кабеле от ПЧ?
    Последний раз редактировалось Dima2127; 28.09.2020 в 18:07.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    почему заземлять экран только с одной стороны?
    Потому что ПЧ производит помехи в широкой полосе частот, вплоть до радиодиапазона. Подключение экрана с обоих концов может превратить его наоборот - в антенну.
    Дополнительно можно попробовать увеличить несущую частоту ШИМ в ПЧ. Это уменьшит уровень помех, снизит шум в двигателе, но двигатель может немного больше греться.
    как луЧШе быть с заземляющей жилой, которая идет в моторном кабеле от ПЧ
    Как во всех мануалах - на клеммы заземления.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2020
    Адрес
    Украина, г.Харьков
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Да как правильней это выполнить - взять с той же клеммы земля часстотника или брать из шины отдельно от ПЧ, или же вообще его не задействовать, а движок отдельно от линии заземлить? На форумах разные варианты предлагают, особенно при помехах и когда шина земли одна общая и обьединяется с рабочим нулем по шкафам (нули по старинке на корпусе).

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Земляной провод в двигательном кабеле никак не влияет на уровень помех, излучаемый кабелем. Его назначение слегка другое - защита корпуса двигателя от потенциала при пробое обмотки на корпус. Ибо не всегда двигатели крепятся к заземленной станине.
    Экран поверх кабеля "собирает" весь радиочастотный мусор на себя, и скидывает его заземление.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2020
    Адрес
    Украина, г.Харьков
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Спасибо за консультацию, извееяюсь за ошибки веной все спешка. А все таки по поводу отклонения от заданной частоты - а что это за такой алгоритм работы векторного упраления?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Условно говоря - да. Есть такой параметр "скольжение". Он влияет на отклонение фактической частоты от заданной. И кроме того, при работе ПЧ на двигатель без обратной связи (энкодер\резольвер) ни о какой точности поддержания оборотов говорить не приходится. Но введение обратной связи сильно удорожает систему, и поэтому такой функционал используют только там, где это критически важно.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 11:00
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 19:37
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 22:55
  4. JOG-частота
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 12:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •