Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: Выходная частота

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2020
    Адрес
    Украина, г.Харьков
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Спасибо огромное - пролили свет на этот вопрос...

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Потому что ПЧ производит помехи в широкой полосе частот, вплоть до радиодиапазона. Подключение экрана с обоих концов может превратить его наоборот - в антенну.
    Вообще-то заземление с двух сторон как раз уменьшает помехи. А рекомендация заземлять экран с одной стороны вытекает из соображения, что при коротком замыкании на заземляющем устройстве существует вероятность увеличения потенциала, что может привести к увеличению тока на экране и термическому повреждению кабеля.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    OlegM
    Давайте разделим заземление и экран. Заземление служит для безопасности, экран для ограничения распространения помех в радиодиапазоне. Желто-зеленый провод в кабеле не есть экран.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    OlegM
    Давайте разделим заземление и экран. Заземление служит для безопасности, экран для ограничения распространения помех в радиодиапазоне. Желто-зеленый провод в кабеле не есть экран.
    Да тут и нечего разделять. Я имел ввиду заземление экрана. А что внутри экрана не важно. Может там сигнал 4-20 мА. И никакого жёлто-зелёного провода нет вовсе.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2020
    Адрес
    Украина, г.Харьков
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Ну впринципе да, тут я тоже с вами не соглашусь, потому как наружный экран это только от помех и наводок. А если уже и говорить о КЗ по линии, то это будет больше иметь вид металлической (алюминий,свинец) оболочки сразу вокруг токовидущих жил в кабеле, поверх которо уже будет идти второй слой изоляции,экран,броня,прочее и тогда уже это действительно защита от кз на землю как вариант. А спикание любого вида и назначения кабеля - это ничто иное как неверно бодобранны защитные устройства ввиде предохранителей и автоматических выключателей. Один раз правда встречал шахтный силовой кабель у которого внешняя резиновая изоляция идет с прослойкой графита и даже неправильная его зачистка в нормальных условиях работы приводила к КЗ на линии, тоесть в этом случае наружный токопроводящий слой служил именно для быстрого обнаружения и отключения утечки на землю, так как в условиях шахт долгая утечка - это в первую очередь риск врыва...

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Что внутри экрана - важно.
    Если там источник помех, то не сильно страшно заземлять с двух сторон, в худшем случае по экрану пойдет небольшой ток разности потенциалов земель.
    Если там приемник помех - заземлять с двух сторон категорически не стоит, а противном случае образуется контур, который будет работать нехилой антенной (чем больше площадь петли - тем ниже частота) и экран сам будет источником помех для того, что внутри него. Нюансов тут много.

    А про термическое повреждения кабеля можно пруф хоть какой-нибудь?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Что внутри экрана - важно.

    Если там приемник помех - заземлять с двух сторон категорически не стоит, а противном случае образуется контур, который будет работать нехилой антенной (чем больше площадь петли - тем ниже частота) и экран сам будет источником помех для того, что внутри него. Нюансов тут много.
    Ну это же бред. Ну какие помехи на низкой частоте? Сигнал КНЧ для подводных лодок . Посмотрите хотя бы на тот же Профибас. Он всегда заземляется в каждой точке подключения.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Бред что? Конкретно?
    Словами поосторожней бросайтесь...

    По поводу профибас - во всем нормальном оборудовании есть требование соблюдения эквипотенциальности всего и вся, включая кабельные лотки и т.п. Делается это отдельными проводами. В этом случае никаких проблем не возникнет, заземленный с двух сторон экран в металлическом лотке будет работать лучше заземленного только с одной стороны. Более того, в серьезных случаях (СВЧ помехи) делают несколько точек заземления на одном цельном проводе.

    Но в общем случае, при нынешнем разгильдяйстве и общей безграмотности (путаница N, PE, PEN, общие трассы для сигнальных и силовых цепей, там же светодиодное освещение) надежней заземлять экран в одной точке.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2020
    Адрес
    Украина, г.Харьков
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    А скажите пожалуйста еще такой момент - совет из другого форума, что если перевести частотник из векторного в скалярный режим, то мол также есть возможность немного уменьшить помехи на моторном конце, темболее что нам точности в поддержании оборотов абсолютно ненужны - движок вращает лопату для вымешивания продукции в вакуум-выпарной установке МЗС.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Dima2127
    Преимущество векторного режима - более лучшее поддержание момента, особенно на низких скоростях. Я предпочитаю использовать именно этот режим, если есть такая возможность у ПЧ. И сомневаюсь, что выбор режима как-либо скажется на уровне помех. Выходные каскады ПЧ в обоих случаях все равно работают в ключевом режиме (транзисторы вкл-выкл).

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 11:00
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 19:37
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 22:55
  4. JOG-частота
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 12:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •