Тема: ПР200+Мастер скада 3

  1. #1

    По умолчанию ПР200+Мастер скада 3

    Добрый день форумчане. Я так понял готовых шаблонов для ПР в Овен opc сервере нету? Хотел опрашивать ПР через Скаду версии 3. Возможно ли считывание данных с ПРМ1 и ПРМ3?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане. Я так понял готовых шаблонов для ПР в Овен opc сервере нету? Хотел опрашивать ПР через Скаду версии 3. Возможно ли считывание данных с ПРМ1 и ПРМ3?
    Добрый день. Есть примеры для сетевых шаблонов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, в скада остается прописать нужные адреса, ПРМ-1 и ПРМ-3 аналогично можно опросить, назначив сетевые регистры.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Cпасибо, т.е. регистры для ПРМ можно произвольно задать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Cпасибо, т.е. регистры для ПРМ можно произвольно задать?
    Да, битовые можно собрать в INT и далее на сетевую переменную. Пример интеграции ПР200 в разные SCADA системы через OPC есть тут: https://www.youtube.com/watch?v=w8G5t6-m8HE и тут https://www.youtube.com/watch?v=mHa5gXjgS5M, как опросить дискретные сигналы ПРМ-1 тут: https://www.youtube.com/watch?v=NYB9QbFuRfo, для ПРМ-3 будет просто регистр INT или float.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Там в видео идет управление дискретными входами/выходами. Но как мне считать просто состояние входов/выходов на ПРМ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Там в видео идет управление дискретными входами/выходами. Но как мне считать просто состояние входов/выходов на ПРМ
    Самый простой способ, собрать их в целочисленный регистр с помощью мароса BOOL_INT, далее читать регистр на выходе, в скаде разобрать через битовую маску, действие противоположное управлению выходами, там разбиение INT на биты, для входов биты собираем в INT.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  2. Работа ТРМ с Мастер СКАДА
    от alexmaemur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 17:11
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 17:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 14:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •