    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Осуществляю сборку шкафа управления ЦТП. В шкафу установлен ОВЕН ТРМ-32 в качестве контроллера системы отопления и ГВС ЦТП. Канал регулятора отопления контроллера управляет смесительным клапаном, у которого в качестве электропривода используется привод ESBA ARA-639. В шкафу установлен блок питания ОВЕН 07Б-Д3-24 для электропривода. Подскажите как организовать управление самим приводом, т.к. на выходе ОВЕН ТРМ-32 только контакт реле. А управляющий сигнал электропривода: 3-точечное SPDT или 0-10В, 2-10В, 0-20мА, 4-20мА или 2-точечное SPST. Схему электропривода прикладываю. Помогите разобраться. Впервые работаю с такими электроприводами. Обычно заказывали ESBE ARA-661.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ara600-prop.jpg 
Просмотров:	310 
Размер:	20.5 Кб 
ID:	51150  

  2. #2

    По умолчанию

    Никак, покупайте привод с трехпозиционным управлением или меняйте контроллер.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    управляющий сигнал электропривода: 3-точечное SPDT
    Это не подходит?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	a.png 
Просмотров:	240 
Размер:	12.5 Кб 
ID:	51155
    Последний раз редактировалось Stentor; 27.09.2020 в 10:30.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4

    По умолчанию

    Да это трехточечный режим работы, просто в инструкции на данный привод не нашел подобной схемы. А это конкретно для ARA-639?

  5. #5

    По умолчанию

    И в каком положении должны находиться DIP переключатели привода при такой схеме подключения?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Согласно описанию https://esbe.nt-rt.ru/images/manuals/rotpr.pdf здесь все разновидность 600 серии расписаны.
    Ваш клапан ARA-639 управляется ТОЛЬКО аналоговым сигналом 0-10 В/2-10 В/0-20 мА/4-20 мА И ДИП переключатели позволяют выбрать только из них.
    А ARA-661 управляется по 3 точечной схеме напряжением 230В см.стр.5
    Так что предыдущий автор сказал правильно.
    "покупайте привод с трехпозиционным управлением или меняйте контроллер"
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Да это трехточечный режим работы, просто в инструкции на данный привод не нашел подобной схемы. А это конкретно для ARA-639?
    Я с ними не работал, но посмотрите стр. 7-8 инструкции по монтажу:
    Вложения Вложения
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    И в каком положении должны находиться DIP переключатели привода при такой схеме подключения?
    Наверное, это просто не имеет значения.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Я с ними не работал, но посмотрите стр. 7-8 инструкции по монтажу:
    Интересный привод. Коллега кажется правильно подсказал стр7 справа вверху переключатели и далее продолжение на стр8 слева вверху. Должен работать. Но как мне кажется в таком режиме он будет просто закрываться или открываться при подаче напряжения на вывод 4. То есть подал-открылся снял закрылся. Регулирование не получится.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 28.09.2020 в 17:55.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    снял закрылся.
    Что, при отключенном напряжении будет закрываться?

    "3-point" - это когда то на одну пару контактов подают напряжение, то на другую. ...А то и никуда не подают.

    По-русски это называется "трёхпозиционное импульсное управление".
    Последний раз редактировалось Stentor; 28.09.2020 в 18:16.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОВЕН КТР-121.01.10 ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 22:57
  2. Помогите подключить СИ 10 к ОВЕН ПР 200
    от Алексей99 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 07:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. ТРМ132М-01 и привод ESBE 98 220 60
    от PavelGO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •