Тема: Теплопункт. Щит управления насосами и КЗР.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    В подачу ГВС часто ставят насосы в квартальных котельных.
    Потому что это практически открытый разбор. Да и насосы там не с мокрым ротором.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Липуринга Посмотреть сообщение
    Потому что это практически открытый разбор. Да и насосы там не с мокрым ротором.
    Нет, не по этому.
    Потому что нужно обеспечить циркуляцию и повысить напор на выходе водоподогревателя. Насосы в этом случае называются "циркуляционно-повысительными".
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Нет, не по этому.
    Потому что нужно обеспечить циркуляцию и повысить напор на выходе водоподогревателя. Насосы в этом случае называются "циркуляционно-повысительными".
    А для чего они "повысительные"? Для того, чтобы обеспечить хороший разбор теплоносителя, так как он в этом случае практически открытый в период максимального водопотребления. И напор у выхода подогревателя неважен, важно давление у потребителей в точках разбора.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2020
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А зачем ПЧ во 2 контуре теплообменника? Я бы ещё мог это понять в 1 контуре, тогда и регулирующий клапан не нужен, регулируй подачу оборотами двигателя насоса и поддерживай заданную температуру во 2 контуре. Но зачем он Вам нужен во 2 контуре для меня остаётся загадкой и что он там будет по-вашему регулировать(поддерживать)?
    ПЧ для регулировки скорости вращения насоса. Если выборки тепла нет, то насос работает на минимальных оборотах. Просто гоняет воду по кругу чтоб если люди включат у себя отопление, то тепло пошло сразу. В первом контуре (из котельной) стоит КЗР. Он регулирует общее количество тепла, которое подаётся на конкретный дом. Я с вами согласен: Поставил ТРМ12 на КЗР, автоматом С16 включил один насос на отопительный сезон и всё. Но вот так хочет заказчик. И диспетчеризацию хочет. Для этого на первом контуре поставил два ПРЭМа, датчики давления, термосопротивления, ещё щит с ВКТ-7 и модемом. Деньги платят - я делаю.

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    На схеме не указана подпитка.
    А вот почему насосы стоят на "горячей части", т.е. подаче? Все тепловые пункты, которые мне попадались, имели насосы на "холодной части", т.е. обратке.
    Дорисовал подпитку. На счёт установки насосв на обратке - поддерживаю. Дольше прослужат если так делать, но уже сделано на подаче))

    Цитата Сообщение от Липуринга Посмотреть сообщение
    Вам надо поставить что-то вроде ТРМ-12, самый простой, для поддержания заданной температуры.
    А насосы включить через автоматы. Не надо на таком простом ИТП делать переключения насосов, это не те масштабы, чтобы их "равномерно" изнашивать. Не усложняйте.
    Для защиты насосов от сухого хода, можно поставить с встроенными датчиками защиты, или подключить через ЭКМ, развязав подключение через реле.
    И между прочим, насосы у вас нарисованы неправильно. Должны стоять на обратке при постоянной циркуляции, там они меньше перегреваются.
    Согласен с вами на счёт того что я процитировал. Заказчику об этом говорил. Нет, говорит. Хочу так.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Chronos.Rid; 20.10.2020 в 14:04.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2020
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    За неделю собрал два теплопункта. Кабеля экранированные МКЭШ, проложенные в коробе. Щиты металл IP65. Один щит управления насосами, второй щит тепловычислителя. Запрограммировал частотники, приехали ПР200 и ПМ210, скачал Owen Logic, узнал что такое булевые значения, зарегистрировал Owen Cloud, cкачал Owen OPC Server, выбрал систему SCADA Simplight. Сейчас почти написал программу в Owen Logic.

  6. #16

    По умолчанию

    Как бы запирать КЗРом теплоноситель на теплообменник не есть хорошо. Надо использовать трехходовой регулирующий клапан.
    ИТП 6.jpg

  7. #17
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    to Chronos.Rid

    "Теплообменник" - это водоподогреватель?
    В каждой квартире смонтирован свой контур с насосом?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2020
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Как бы запирать КЗРом теплоноситель на теплообменник не есть хорошо. Надо использовать трехходовой регулирующий клапан.
    ИТП 6.jpg
    Там трёхходовой стоит. Он же не полностью закрывать будет.

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    to Chronos.Rid

    "Теплообменник" - это водоподогреватель?
    В каждой квартире смонтирован свой контур с насосом?
    Теплообменник это теплообменник. И да - в каждой квартире свой контур с насосом и коллектором на разные группы (радиаторы, тёплый пол...).
    Теплообменник в теплопункте.jpg
    Теплообменник в квартире.jpg

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Как бы запирать КЗРом теплоноситель на теплообменник не есть хорошо. Надо использовать трехходовой регулирующий клапан.
    ИТП 6.jpg
    Он хочет иметь фиксированную температуру во втором контуре, от которой уже будет отбираться мощность для отопления и обогрева воды.
    Второй контур будет всегда циркулировать, поэтому схему с байпасом ставить не надо.

    Единственное есть вопрос в том, будет-ли обеспечено охлаждение обратной воды при таком дисбалансе.
    И Альфа-лавалевские теплообменники уже давно по моему вышли с своей ценой в космос. Последнее время мы применяли Фанке.


    Автор, а почему вы не хотите поставить элеваторный узел вместо теплообменника?
    Это будет дешевле, и он обеспечит вам 90 градусов во вторичном контуре.

    Из бонусов - дешевле обслуживание. Как раз трехходовой клапан вам и пригодится.
    Удешевление стоимости проекта за счет исключения стоимости обменника и его ежегодной чистки с разборкой.
    Последний раз редактировалось Липуринга; 20.10.2020 в 22:11.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2020
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Что значит охлаждение обратной воды? Где? В каком контуре? Где дисбаланс? Картинки теплообменников только что взял из гугла только для примера.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:36
  2. контроллер управления насосами СУНА-121.х.05
    от matandr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 10:49
  3. Шкаф управления насосами
    от Krot13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 15:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •