Добрый день
Просмотрел весь форум. Не могу справиться с проблемой.
Первый раз столкнулся с ПЛК63. Не могу элементарно получить данные по modbus через связанный КС2 ПЛК63 slave и СП307Б master.
Сделал простейшие проекты.
ПЛК63М
1. Добавил оперативную ячейку IntP по адресу 332.
2. В программе делаю Int1:=55;
СП307Б
1.В настройках указал PLC порт с настройками по умолчанию
2.Добавил цифровой индикатор с чтением WORD с устройства 16 по адресу 332
Эксперименты:
1. Чтение через 485 порт - нормально. Посылка 10 04 01 4C 00 01 F2 A0. Приём 10 04 02 00 37 04 E5
2. По PLC порту дисплея тоже идут запросы 10 03 01 4C 00 01 47 60.
3. Программатор по RS232 ПЛС63М связывается без проблем.
Не могу понять, почему ПЛК63М не отвечает дисплею?