  1. #1

    По умолчанию Скорость вывода показаний 8АС

    Доброе утро.
    Пришло требование заказчика "Ограничить скорость вывода на экран показаний измерений с модуля 8АС"

    Не нравится ему, что после запятой часто колышется показание.

    Стоит модуль 8АС, порыл его настройки. Там можно поиграться с параметром Peak.

    Есть еще какие методы?

    P.S. Заказчик указывает на тестер, который не двигается Скорость измерения (5мс на канал) трогать нельзя, а вот скорость вывода на кран можно. Смысл, чтоб прога получала быстрые данные, а человек медленные

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо за наводку.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Заказчик простит на экран выводить реже. TON решит проблему буквально.
    А какая конструкция с TON?

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Вопрос такой же, только в другой плоскости.
    С какой частотой (за какой период) МВ110-224.8А передают показания датчиков Мастеру сети?
    Допустим, у меня в сети, есть МВ 110 224.8 в количестве 3 шт. Время опроса датчиков установлено 1 сек.
    1) Через какой промежуток времени я получу данные:
    с 1 выхода 1 МВ =
    с 8 выхода 1 МВ =
    с 1 выхода 2 МВ =
    с 8 выхода 2 МВ =
    с 1 выхода 3 МВ =
    с 8 выхода 3 МВ =
    Мне нужно понять МВ, при обращении к нему, возвращает значения сразу всех входов с модуля или происходит последовательная передача данных, один запрос = одному входу одного МВ.
    2) Существует ли возможность получить признак опроса датчика для использования его в качестве синхроимпульса для ПИД регулятора?

    3) Существует ли возможность изменять время опроса датчиков из кода программно?

  6. #6

    По умолчанию

    Стоят 8А на одной задаче, данные обновляются последовательно, примерно, через период опроса каждого входа.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Стоят 8А на одной задаче, данные обновляются последовательно, примерно, через период опроса каждого входа.
    Я правильно понимаю, что новые данные с входа 1 МВ1 я увижу через 24 сек.?

  8. #8

    По умолчанию

    За 3 модуля не скажу, но 1 модуль обновиться через 8 сек. В ваших условиях.
    На быстро изменяющийся процесс не пойдет 8А.
    Поэтому ушел на 8АС.

  9. #9

    По умолчанию

    Вопрос не лежит в плоскости быстро меняющегося процесса. Процесс очень инертен - печь нагрева из 24 линий тэн. Проблема в том, что опрашивая датчик 1 сек. я получаю некое смещение по времени на получение данных от 24 датчика, соответственно ПИД 24(ой) линии при шаге измерения t - 2 сек. 12 циклов будет получать неверные данные для расчета, а далее все 24(е) ПИД регулятора тоже начнут получать неверные данные для расчета.
    Поскольку между запросами тоже есть паузы точно рассчитать время смещения для каждого ПИД не представляю возможным, а если возможно, то сложно изменяемым в коде.
    Отсюда вопрос
    2) Существует ли возможность получить признак опроса датчика для использования его в качестве синхроимпульса для ПИД регулятора?

  10. #10

    По умолчанию

    Фантазирую, думаю вполне возможно сделать.

    Разбить 8А на отдельные каналы и настроить триггер на считывание (см. Настройка модбас кодесис)

    Отсюда получим точное время считывания и примем решение сразу после считывания.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 12:58
  3. Демпфирование показаний
    от vex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 08:28
  4. ТРМ дублирование показаний
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 08:38
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •