    Доброе утро.
    Пришло требование заказчика "Ограничить скорость вывода на экран показаний измерений с модуля 8АС"

    Не нравится ему, что после запятой часто колышется показание.

    Стоит модуль 8АС, порыл его настройки. Там можно поиграться с параметром Peak.

    Есть еще какие методы?

    P.S. Заказчик указывает на тестер, который не двигается Скорость измерения (5мс на канал) трогать нельзя, а вот скорость вывода на кран можно. Смысл, чтоб прога получала быстрые данные, а человек медленные

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,884
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2018
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо за наводку.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Заказчик простит на экран выводить реже. TON решит проблему буквально.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2018
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Заказчик простит на экран выводить реже. TON решит проблему буквально.
    А какая конструкция с TON?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    ton : ton := (pt := t#2s);

    ton(in := not ton. q);
    на_экран := sel(ton. q, на_экран, измерено);

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Вопрос такой же, только в другой плоскости.
    С какой частотой (за какой период) МВ110-224.8А передают показания датчиков Мастеру сети?
    Допустим, у меня в сети, есть МВ 110 224.8 в количестве 3 шт. Время опроса датчиков установлено 1 сек.
    1) Через какой промежуток времени я получу данные:
    с 1 выхода 1 МВ =
    с 8 выхода 1 МВ =
    с 1 выхода 2 МВ =
    с 8 выхода 2 МВ =
    с 1 выхода 3 МВ =
    с 8 выхода 3 МВ =
    Мне нужно понять МВ, при обращении к нему, возвращает значения сразу всех входов с модуля или происходит последовательная передача данных, один запрос = одному входу одного МВ.
    2) Существует ли возможность получить признак опроса датчика для использования его в качестве синхроимпульса для ПИД регулятора?

    3) Существует ли возможность изменять время опроса датчиков из кода программно?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2018
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Стоят 8А на одной задаче, данные обновляются последовательно, примерно, через период опроса каждого входа.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Стоят 8А на одной задаче, данные обновляются последовательно, примерно, через период опроса каждого входа.
    Я правильно понимаю, что новые данные с входа 1 МВ1 я увижу через 24 сек.?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2018
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    За 3 модуля не скажу, но 1 модуль обновиться через 8 сек. В ваших условиях.
    На быстро изменяющийся процесс не пойдет 8А.
    Поэтому ушел на 8АС.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 12:58
  3. Демпфирование показаний
    от vex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 08:28
  4. ТРМ дублирование показаний
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 08:38
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •