Показано с 1 по 7 из 7

Тема: уровень ГСМ.

  1. #1

    По умолчанию уровень ГСМ.

    Добрый день. Есть емкость полиэтиленовая с толщиной стенки 10мм.Высота емкости два метра. Необходимо контролировать верхний и нижний уровни солярки(печного топлива).Подойдет ли для этой цели емкостные датчики типа CAP30. Устанавливать планируется "накладывая" чувствительную часть датчика снаружи бака. Будет ли идея рабочей. Если нет, то просьба подсказать что нибудь из ОВЕНа.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Емкостной датчик работает от объекта, и ему не важно что это за объект. В данном случае это полиэтиленовая банка толщиной 10мм. Что за ней - датчику уже без разницы.
    Поплавковый надо ставить внутрь банки, следовательно датчик должен быть сертифицирован на работу с ГСМ.
    Можно поставить банку на тензодатчики (метод взвешивания, проще говоря весы), но это будет довольно дорогое решение.
    Есть еще обучаемые ультразвуковые датчики с аналоговым или цифровым выходом (не Овен), работающие по принципу сонара. Обучение заключается в показывании датчику пустой и полной банки, выходной сигнал показывает процент наполнения. Ставятся на банку сверху, и смотрят вниз на среду (солярку в данном случае). Но сквозь банку тоже не работают.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.09.2020 в 13:08.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Если мы продырявим банку и установим датчики так, что бы полиэтилен не мешал, то будет ли пленка топлива оставшаяся после взаимодействия с датчиком мешать ему в последующем? Поплавковый боюсь будет глючить зимой когда вязкость топлива повысится
    Последний раз редактировалось кама71; 24.09.2020 в 13:46.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    будет ли пленка топлива оставшаяся после взаимодействия с датчиком мешать ему в последующем?
    Теоретически может. Не могу сказать точно. Я с такими датчиками работал на пыльном сыпучем материале, там даже изначально было смонтирована сдувалка по таймеру. Но иногда все же забивался. Миллиметра два пыли ПЭТ уже мешало. Надо читать мануал к датчику, ибо может быть реализована защита (сигнал предупреждения) от близкого объекта.

  5. #5

    По умолчанию

    https://owen.ru/product/ps1

    такие должны подойти, попробовать через материал, если не сработают, то врезать
    контроль уровня наполнения резервуаров, емкостей, контейнеров сыпучими и жидкими материалами;
    если у вас есть другой датчик, что мешает подать питание и тупо попробовать....

    Если мы продырявим банку и установим датчики так, что бы полиэтилен не мешал,
    на емкость с мукой ставлю через оргстекло 4мм, налипания компенсирую чувствительностью.....работают. в вашем случае 10мм стенка, затрудняюсь сказать наверняка.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 25.09.2020 в 04:00.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Павел Братковский
    Делать в ПЭ-бочке с соляркой дырку сбоку ? Не слишком рисково? А вот сонарные датчики ставятся сверху, это в данном случае гораздо безопаснее, чем сбоку. Да и обслуживать датчик сверху проще, не надо сливать бочку.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ставил датчик давления, давно... с выходом 4-20мА. Зная высоту столба и диаметр перевожу в литраж. Стоит уже года 3 или больше, литраж показывает.
    з.ы. дырок не делал, в бочке есть отверстие для подключения, установил тройник и в него вкрутил датчик с резьбой 1/2

    Датчик Овеновский.

Похожие темы

  1. Уровень в емкости
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:48
  2. Уровень
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 09:57
  3. ТРМ 12 не программируеся 2-ой уровень
    от Андрюха инжинер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 12:12
  4. уровень воды в котле
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 11:17
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •