Тема: трм148 и плк100

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    9

    По умолчанию трм148 и плк100

    Нужно считывать данные (измерителя, уставки, текущего состояния каналов и др. возможные) с ТРМ148 в ПЛК100, и, наоборот, менять некоторые параметры каналов ТРМ148 (уставка, старт - стоп регулирования). К сожалению, оперативные параметры на ТРМ148 (имя переменной - hash name, её тип) в документации на прибор не приведены.
    В службе тех. поддержки сказали, что оперативные параметры для ТРМ148 соответствуют параметрам на ТРМ151.
    Значение уставки и измерителя считать получилось (см. прикреплённый файл). А как менять значение уставки в ТРМ148 с помощью ПЛК100 (hash name, тип)? Как сделать старт-стоп регулирования?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ148_ПЛК100.JPG 
Просмотров:	336 
Размер:	153.2 Кб 
ID:	1990  

  2. #2

    По умолчанию

    высылаю список оперативных параметров для трм148.
    Список оперативных параметров.zip

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Ждал ответа по существу, например, как на прикреплённом рисунке для переменной r-S. Для меня остаётся непонятно, как менять оперативно уставку (тип переменной, hash name, address, index, work mode). Надеюсь на помощь. Спасибо.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	трм148_плк100_r-S.JPG 
Просмотров:	256 
Размер:	173.1 Кб 
ID:	2013  

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Для решения задачи я бы поставил вместо переменной ....(Listen) переменную ....(Write) , как на первой миниатюре

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    На первой миниатюре показано, как считываются (listen) текущие значения измерителя и уставки, на второй - старт-стоп ТРМ148 (переменная r-S, соответственно, на запись).
    Мне нужно научиться менять (записывать) значение уставки.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Float variable(Listen) в первой миниатюре замените на ....(Write), остальные параметры те же, кроме Float_type должно быть Float PIC

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Переменная SetP с параметрами см. вложение. Считываемое значение должно равняться записываемому (18). Но значение уставки остаётся прежним - 40. Пробовал менять Work Mode на Change Volue - результат прежний.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	трм148_плк100_SetP.JPG 
Просмотров:	212 
Размер:	189.5 Кб 
ID:	2016  

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    ранее работал только с трм151. специально взял трм148 и плк100 -результат аналогичный. похоже поторопился с ответом.

  9. #9

    Talking готовое решение

    Здравствуйте, vvn_obn.
    Специально для Вас пример работы ПЛК100 и ТРМ148 по интерфейсу RS-485. Надеюсь данным примером я отвечу на все ваши вопросы.
    Визуализация:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Visual.JPG 
Просмотров:	293 
Размер:	165.9 Кб 
ID:	2036
    Архив с программой и конфигурацией прибора:
    PLC100_R_L_AND_TRM148.rar

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    сейчас вопросов нет, всем спасибо за помощь.