Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 237

Тема: ПР-200 Таймер

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Спасибо. В моем случае всего 3-4 включения в сутки

    Варисторы ставить даже в случае если блок питания ПР и все подключенные нагрузки запитаны от стабилизатора?
    у Алексея Геннадьевича соленоид 24VDC ,у Вас переменка 220, это две большие разницы, Искрение на контактах возникает в следствии индуктивности катушки нагрузки. При коммутациях возникают всплески напряжения могущие значительно превышать напряжение питания, это зависит от многих факторв. Если при постоянном и сглаженном напряжении эти всплески имеют одну полярность и примерно значение, их неплохо сглаживает как самый простой из вариантов диод ,при переменном коммутация может произойти на случайном участке волны переменного напряжения и может в этот момент составлять от0 до 310В различной полярности (идеальной сети 220в) ,Соответственно мощность "искры" будет всегда различной , и в основном зависит от этого момента , индуктивности и мощности нагрузки (эффект дребезга контактов и скорости их переключения для простоты опущу). В случае переменки самый простой вариант RC фильтр. Стабилизатор сетевого напряжения никакого особого влияния на эффект "искрения" не окажет, кроме того, что может испортить синусоиду выходного напряжения, все зависит от типа и качества этого девайса.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2020 в 05:20.

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    От контакторов с катушкой на 220 без RС цепи возможно словить помеху, я лично с этим не сталкивался ( но так никогда и не подключал), но где-то на кажется этом форуме человек жаловался на редкие сбои.
    Кста, я нашёл эту тему. У того человека 5 выходных реле ПРки долбили почти раз в секунду (3000 раз в час), причём короткими импульсами. И, несмотря на малую мощность катушек, наводки от работы в таком режиме приводили к зависанию ПР. Petera там всё очень подробно объяснил.
    Наши два соленоида и контактор на 20А вряд ли подвесят ПР. Но для подстраховки и защиты контактов реле RC-цепь всё равно не помешает, тем более, что это просто, дёшево и эффективно. Номиналы резистора и конденсатора тоже можно поискать в той теме. Вот она: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32036

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Кста, я нашёл эту тему. У того человека 5 выходных реле ПРки долбили почти раз в секунду (3000 раз в час), причём короткими импульсами. И, несмотря на малую мощность катушек, наводки от работы в таком режиме приводили к зависанию ПР. Petera там всё очень подробно объяснил.
    Наши два соленоида и контактор на 20А вряд ли подвесят ПР. Но для подстраховки и защиты контактов реле RC-цепь всё равно не помешает, тем более, что это просто, дёшево и эффективно. Номиналы резистора и конденсатора тоже можно поискать в той теме. Вот она: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32036
    Нет, там речь шла о включении какого то обогревателя в офисе кажется. Сама катушка конечно не подвесит ( но "искорки" на контактах выходных реле будут без защиты), повторюсь по практике эксплуатации холодильного оборудования релюшки работающие на нагрузку АС-1 практически при макс. нагрузке ходят дольше чем те-же релюшки включающие всего-лишь контактор компрессора , конечно это не совсем корректно сравнивать т.к. частота включения ТЭН значительно реже, но и мощности нагрузки несоизмеримые. .Помеху я имел ввиду еще и от индуктивной нагрузки контактора в виде 1,5квт насоса и провода неизвестной нам длины, работающего в качестве излуч. антенны для помехи, не будем про это забывать ,хотя фильтра встречаются и встроенные с завода в подобные устройства.Я вовсе не утверждаю что это обязательно случиться, но без фильтра какая-то вероятность остается.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2020 в 07:21.

  4. #104

    По умолчанию

    Но для подстраховки и защиты контактов реле RC-цепь всё равно не помешает, тем более, что это просто, дёшево и эффективно.
    Вот это верно.!

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Варисторы ставить даже в случае если блок питания ПР и все подключенные нагрузки запитаны от стабилизатора?
    Да. Назначение этих элементов - уменьшение перенапряжений при коммутации.
    Снижается износ контактов, практически исключается возможность пробоя изоляции катушки при коммутации.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Кстати говоря, для вывода на экран обратного отсчёта из блоков TP, TON, TOF я обычно использую свой способ. Вот, для ознакомления. В этом примере уставки SPm, SPs вводятся с экрана.
    Очень удобный таймер, избавил от кучи блоков деления, умножения. Работает без сбоев. Спасибо!
    На выходе мс. сек. и мин решает сразу вопрос вывода на дисплей в удобном формате. Я еще добавил возможность после отсчета часового таймера в мин. последнюю минуту в секундах, чтобы на дисплее не просто 0 высвечивался.
    Единственное я не смог после начала отсчета обнулить таймер подачей 0 на вход вместо уставки. Таймер продолжает отсчитывать. Чтобы, если надо будет, сбросить часовой таймер не дожидаясь отработки времени.
    Нашел вот такое решение

    Снимок экрана (146).png

    Для перехода на экран отсчета времени по переменной Ekr3 достаточно короткого импульса от ТР, или надо чтобы 1 была активна все время пока таймер работает?
    Не было пока опыта работы с самим ПР

  7. #107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Для перехода на экран отсчета времени по переменной Ekr3 достаточно короткого импульса от ТР, или надо чтобы 1 была активна все время пока таймер работает?
    Не было пока опыта работы с самим ПР
    Для перехода на экран достаточно импульса. 5с -- это, пожалуй, даже много.

    В моём примере с таймером обратного отсчёта советую посмотреть, как сделан вывод на экран. Миллисекундный выход total для этого не задействован. Значение минут снимается с выхода min, а секунды -- с выходов tens и sec. Это десятки и единицы секунд. Такое разделение на две переменных сделано с одной-единственной целью: чтобы вывести 0 в первом разряде, когда количество секунд < 10. Ежели выводить на экран секунды одной переменной, то вместо 1:05 будет отображаться 1: 5.

    Сброс таймеров на 0 с помощью SEL -- вполне рабочий вариант.

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Для отображения обратного отсчета времени на дисплее использовал макрос TIME U/D
    Таймер 2-3 запуска отображает нормально отсчет, а на четвертый может зависнуть с ошибкой.
    После перезапуска logic нормально работает пару раз и снова ошибка
    Возможно это глючит сам logic а в ПР будет нормально работать?

    Вложение 51484

    Вложение 51485
    Если речь о симуляции, тот там есть особенность, если стартовать блок раньше чем 500 мс от начала запуска симуляции, то могут быть ошибки, там внутри блок, считает время цикла, на основании этого настраивает количество знаков после запятой в выводе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если речь о симуляции, тот там есть особенность, если стартовать блок раньше чем 500 мс от начала запуска симуляции, то могут быть ошибки, там внутри блок, считает время цикла, на основании этого настраивает количество знаков после запятой в выводе.
    Понятно. Спасибо.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Для перехода на экран достаточно импульса. 5с -- это, пожалуй, даже много.

    В моём примере с таймером обратного отсчёта советую посмотреть, как сделан вывод на экран. Миллисекундный выход total для этого не задействован. Значение минут снимается с выхода min, а секунды -- с выходов tens и sec. Это десятки и единицы секунд. Такое разделение на две переменных сделано с одной-единственной целью: чтобы вывести 0 в первом разряде, когда количество секунд < 10. Ежели выводить на экран секунды одной переменной, то вместо 1:05 будет отображаться 1: 5.
    Переделал экран ожидания. Сейчас секунды отсчитывают правее минут, на протяжении всего часа.
    Спасибо!

Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •