Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 237

Тема: ПР-200 Таймер

  1. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Хорошее замечание. В конце концов, омроновские релюхи, установленные внутри ПР, должны 5А выдерживать (с индуктивной нагрузкой, конечно, меньше), а соленоиды всего-то 11ВА.
    Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
    Вот такие
    https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/

  2. #92

    По умолчанию

    Конечно можно, почему-же нельзя. И будет все работать нормально. Развязка предлагается в конкретном случае для защиты прибора, а именно выходных релюшек ПР от внештатных происшествий в линии, как частность от КЗ.Мы же не знаем какая у Вас линия и как уложена. Сами встроенные релюхи надежны вполне, нагрузка в виде соленоида для них никакая. Если с линией ничего не случится, то они проработают ооочень долго. Можете промежуточные и не ставить на соленоиды, но и поставить их копеечное дело, а вовсе не затратное, если они будут стоять и к примеру (только к примеру) провод погрызет кот или провод чем-нибудь повредиться. произойдет КЗ, при включении выхода выбьет автомат защиты, но контакты могут успеть "слипнуться" ,Вы поменяете промежуточное реле стоимостью 200-300р примерно за 1 минуту, может меньше. А вот без развязки возможно придется ремонтировать ПР, а это: нужно найти именно такие какие стоят в ПР и перепаять.-это как минимум.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.10.2020 в 12:25.

  3. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
    Вот такие
    https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/
    У меня 35вт 24VDC уже 4года отработали. С количеством включений-отключений по 300-500 раз за смену.
    TVS диоды или варисторы ставим, не забываем- а то ресурс намного уменьшится.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  4. #94

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
    Вот такие
    https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/
    Да, можно.

  5. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У меня 35вт 24VDC уже 4года отработали. С количеством включений-отключений по 300-500 раз за смену.
    Спасибо. В моем случае всего 3-4 включения в сутки
    TVS диоды или варисторы ставим, не забываем- а то ресурс намного уменьшится.
    Варисторы ставить даже в случае если блок питания ПР и все подключенные нагрузки запитаны от стабилизатора?

  6. #96

    По умолчанию

    Для отображения обратного отсчета времени на дисплее использовал макрос TIME U/D
    Таймер 2-3 запуска отображает нормально отсчет, а на четвертый может зависнуть с ошибкой.
    После перезапуска logic нормально работает пару раз и снова ошибка
    Возможно это глючит сам logic а в ПР будет нормально работать?

    Снимок экрана (139).png

    Снимок экрана (140).png

  7. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Для отображения обратного отсчета времени на дисплее использовал макрос TIME U/D
    Таймер 2-3 запуска отображает нормально отсчет, а на четвертый может зависнуть с ошибкой.
    После перезапуска logic нормально работает пару раз и снова ошибка
    Возможно это глючит сам logic а в ПР будет нормально работать?
    А что за переменная Ekr2? Предполагаю, что по ней происходит переход на экран №2, после чего она должна обнулиться. Но схема с SEL работать не будет: при первом срабатывании переменная Ekr2 станет единицей и останется ей, пока не выключат питание ПР. Кстати говоря, для переходов между экранами использовать блок RTRIG очень ненадёжно: экран может не успеть переключиться за время одного цикла программы. Лучше использовать TP с уставкой примерно 50 мс.

    Я на этих скринах вижу, что таймер попросту не всегда сбрасывается. Когда на выходе числа, близкие к 4294967295, это значит, что счётчик обратного отсчёта начинает считать не с уставки, а с нуля. Честно гря, не знаю, что там внутри макроса, но предполагаю какой-то глюк по входу R. Можно попробовать также поставить ТР на 50 мс между FTRIG и входом макроса R, возможно станет работать постабильнее. А может и ошибка в программе где-нить.
    rs9 0.png

  8. #98

    По умолчанию

    Кстати говоря, для вывода на экран обратного отсчёта из блоков TP, TON, TOF я обычно использую свой способ. Вот, для ознакомления. В этом примере уставки SPm, SPs вводятся с экрана.
    Вложения Вложения

  9. #99

    По умолчанию

    Уважаемые знатоки. Доброго вечера. Есть у кого пример работы насоса, примерно такого алгоритма:
    Задаем время работы насоса (это я сделал), производим его пуск и выводим время его в работе (это тоже осилил). А вот остановить насос вместе со временем и продолжить его работу с точки отсчета, пока мне не удается. Помогите пожалуйста советом или примером. Заранее спасибо.

  10. #100
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки. Доброго вечера. Есть у кого пример работы насоса, примерно такого алгоритма:
    Задаем время работы насоса (это я сделал), производим его пуск и выводим время его в работе (это тоже осилил). А вот остановить насос вместе со временем и продолжить его работу с точки отсчета, пока мне не удается. Помогите пожалуйста советом или примером. Заранее спасибо.
    Вам необходим таймер с паузой, выкладывал такие, смотрите в темах!
    Типа такого:

    Таймер обратного отсчёта времени с паузой.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2020 в 00:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх