  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    BLINK, который сначала включает, а потом выключает, реализуется следующим образом:
    После инвертированного блока я поставил еще один BLINK с секундным вкл-выкл, в результате сигнал включается сразу с аварией (30 сек. Вкл. и 10 мин. Выкл), но не как монотонная сирена а прерывистая. Думаю, так будет менее напрягать))

    Спасибо dan75 и Сергей0308

  2. #32

    По умолчанию

    В моем случае нужен удаленный доступ для контроля уровня в баках, в см или состояние ВУ датчиков баков (если закрыты значит баки полные), состояние скважинного насоса (вкл-выкл) и получение уведомления об аварии из схемы
    Можно значения уровня хоть в см, хоть в других величинах вывести при аналоговых датчиках. Только на мой взгляд это особого прикладного значения в данном случае иметь не будет. По датчикам ВУ то-же не совсем правильно , если из системы будет расходоваться вода , то они срабатывать будут кратковременно ( смотря какие конечно) скажем набрался полный бак подача отключилась, а затем в течении времени идет расход, пока достигнет нижнего уровня насос не включиться, но датчик ВУ тоже не будет показывать верхний уровень, лучше наверное контроль дистанционный сделать по НУ. Если датчик не показывает НУ длительное время- то все в порядке, ведь логика включения подачи все равно по НУ. Если очень важно держать максимально полные баки, я предусмотрел режим долив по датчику НУ другого бака, это позволит держать баки более полными, взгляните если интересно. Также датчики НУ можно разместить повыше, с небольшой разницей к примеру разместить датчик НУ на 3/4 высоты- баки будут всегда минимум как на 3/4 заполнены, если расход не превысит приток. С аналоговыми конечно настроить можно как угодно , но если провода длинные от датчика до щита , а длинные провода это зло , придется принимать меры к хорошей защите от механических повреждений и электромагнитных помех, возможно придется дополнительно ставить модуль гальванической развязки чтоб не запалить аналоговые входы ПР. Летом восстанавливал на одном предприятии щит управления оборудованием после удара молнии в трубу недействующей котельной, так вот, хотя все было полностью обесточено, вторичкой уничтожило всю электронику щита, хотя провода до датчиков не сказать чтоб длинные были метров по 10-15.И экранированные. Даже погорели частотники от наводки по моторным не экранированным проводам тоже не очень длинным, из двух ЧП повысыпались головешки небольшие. Цех от котельной метров 100 примерно. Так что дискретные наверное понадежней будут. Последнее слово конечно за Вами.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.10.2020 в 16:09.

  3. #33
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Я не знаком с Мастерскада, но так понимаю, визуализация лучше реализована чем в приложении Owen.
    Удаленно через Мастерскада не пользуетесь, потому что нет такой необходимости или пока нету такой возможности?
    Датчик просто вкручивается в нижней части бака и измеряет давление столба на собой?
    В облачном приложении Owen значение можно будет вывести в сантиметрах?
    В моем случае нужен удаленный доступ для контроля уровня в баках, в см или состояние ВУ датчиков баков (если закрыты значит баки полные), состояние скважинного насоса (вкл-выкл) и получение уведомления об аварии из схемы.

    Из уставок возможно будет необходимость скорректировать время таймеров ожидания потока при включении и пропадания потока во время наполнения.
    Эти уставки лучше менять с самого прибора по факту появления потока в магистрали после первого запуска системы.
    Да, датчик вкручивается в бобышку в нижней части бака, в точке, до которой надо контролировать! я обычно вывожу в мм, с точностью до десятых долей миллиметра, можно и условный нулевой уровень назначить(как в паровых котлах), выше этого уровня будет показывать с плюсом, ниже с минусом, короче, как угодно можно сделать, было бы желание!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #34

    По умолчанию

    С экрана ПР-200 можно поменять переменную (например с 0 на 1). А если у меня импульсом насос стартует? Можно поставить Вкл. и послать импульс, а как сделать чтобы вкл. опять поменялся на Выкл.. Одном словом пускать насос с экрана как кнопкой, а не переключателем.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    С экрана ПР-200 можно поменять переменную (например с 0 на 1). А если у меня импульсом насос стартует? Можно поставить Вкл. и послать импульс, а как сделать чтобы вкл. опять поменялся на Выкл.. Одном словом пускать насос с экрана как кнопкой, а не переключателем.
    Не до конца ясно что хотите, есть же триггеры, наверно как-то так!

    Пуск-стоп.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не до конца ясно что хотите, есть же триггеры, наверно как-то так!

    Пуск-стоп.PNG
    Спасибо, попробую.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Только на мой взгляд это особого прикладного значения в данном случае иметь не будет
    Правильно, особого значения не имеет....
    Из возможных нужных функций удаленного мониторинга это датчики НУ и получение уведомления об "аварии" пропадания воды в системе и срабатывания датчика перелива.
    Информация от датчика протока.
    Ну и еще возможность удаленного изменения уставок времени ожидания датчика протока.
    Аналоговые датчики не буду ставить, вероятность того, что понадобится знать точный уровень в баках очень мала. Достаточно знать, что вода есть в скважине, и сработали датчики НУ, значит и до ВУ дойдет.
    Спасибо за идею которую указали в Вашей схеме на проверку датчика протока при выключенном насосе на заклинивание.
    У меня в схеме система становится в аварию при пропадании воды в трубопроводе "(это один экран, то есть датчик показывает 0 при включенном насосе). Второй экран при переливе тоже становится в аварию. Надо еще третий случай выводить на экран. Система тоже становится в аварию с выводом на экран ПРК-и "ошибка датчика протока"
    Наверно так.
    Последний раз редактировалось Garo; 19.10.2020 в 06:06.

  8. #38

    По умолчанию

    Ну и еще возможность удаленного изменения уставок времени ожидания датчика протока.
    Возможность вывести любые переменные конечно есть, но вряд ли Вы ими на практике будете постоянно пользоваться. Можно дополнительно поставить защиту от сухого хода насоса в комплекте с насосом, или насос с уже встроенной защитой возможно поискать, сейчас выбор всякой всячины есть, это даст дополнительную, независимую защиту от ПР и датчика протока .А программную защиту от аварии датчика лучше сделать, это не сложно.И датчик выбрать качественный разумеется. На "дочернем " предприятии на тверском котле500кВт это проблемное место, периодически глючит , возможно просто воткнули что подешевле, настроить гистерезис очень сложно на нем.Когда глючит оператор просто втыкает спичку меж контактов, потом по приходу мастера крутят пол-дня.Но заменить не хотят.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 19.10.2020 в 08:21.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Можно дополнительно поставить защиту от сухого хода насоса в комплекте с насосом, или насос с уже встроенной защитой возможно поискать
    Насос уже куплен, он без встроенной защиты, и уже находится в скважине. Так что пока не сгорит, менять не буду)) Надежда, что не скоро сгорит, только на датчик потока.
    А вот какой датчик потока считать качественным интересуюсь по сайтам.

  10. #40
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,239

    По умолчанию

    Проще сухой ход по току контролировать(или по коэффициенту мощности), тем более что у ПР имеются аналоговые входа, как бы само напрашивается!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 24 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •