Тема: ПР-200 Таймер

  1. #11

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста с созданием логики для следующей задачи:
    Реле ПР 200 по датчикам нижнего и верхнего уровня воды дает команду на включение насоса, который установлен без обратного клапана. По этой причине вода поступает в дом с задержкой примерно в 50 секунд.
    Хочу установить датчик протока с дискретным выходом. Надо чтобы при пуске насоса включался таймер обратного отсчета, который выключит насос через 60 секунд, если не поступит сигнал с датчика протока 1 что вода в системе есть и сбросит таймер в 0 оставив насос включенным.
    И вторая задача если на насос уже работает и вода в системе исчезла, датчик протока отправил 0, то насос выключился бы через 15 секунд.
    Установить уже запрограммированное реле протока, например как Турби, не получается, так как он выключает насос через 12 секунд ожидания потока.
    Последний раз редактировалось Garo; 12.10.2020 в 05:36.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста с созданием логики для следующей задачи:
    Реле ПР 200 по датчикам нижнего и верхнего уровня воды дает команду на включение насоса, который установлен без обратного клапана. По этой причине вода поступает в дом с задержкой примерно в 50 секунд.
    Хочу установить датчик протока с дискретным выходом. Надо чтобы при пуске насоса включался таймер обратного отсчета, который выключит насос через 60 секунд, если не поступит сигнал с датчика протока 1 что вода в системе есть и сбросит таймер в 0 оставив насос включенным.
    И вторая задача если на насос уже работает и вода в системе исчезла, датчик протока отправил 0, то насос выключился бы через 15 секунд.
    Установить уже запрограммированное реле протока, например как Турби, не получается, так как он выключает насос через 12 секунд ожидания потока.
    Как-то так штоль?rs7 0.png
    Последний раз редактировалось dan75; 12.10.2020 в 09:39.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Как-то так штоль?rs7 0.png
    Да, именно так. Спасибо Вам!
    Можно к этой схеме добавить перезапуск насоса через определенный промежуток времени? Через 30 минут, если датчик опять не сработает, через час, два часа, три часа, через четыре часа. И так пять раз. Если на пятый раз опять датчик потока не выдаст 1, то тогда уже система встанет в Аварию, до ручного перезапуска?
    Спасибо, что откликнулись и помогли!

    У меня получилось подключить счетчик импульсов на 5 циклов к Вашей схеме
    Последний раз редактировалось Garo; 13.10.2020 в 21:13.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    У меня получилось подключить счетчик импульсов на 5 циклов к Вашей схеме
    Получилось справиться самостоятельно? Отлично!

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Получилось справиться самостоятельно? Отлично!
    Со счетчиком импульса получилось, но вся логика получилась сильно сложная )) Дело в том, что у меня два бака, в одном два датчика НУ и ВУ в другом три датчика (НУ - ВУ - и датчик перелива который выключает насос в любом случае). Насос запускается по НУ любого из баков. Ручной пуск залива каждого из баков не доходя до уровня НУ, с последующей передачей автоматике для выключения по ВУ. Отключения контура полива в зимнее время. Датчик потока и кнопка перезапуска системы. Переделываю схему уже несколько раз. Ваша схема из-за датчиков с двух баков трансформировалась. Работает вся схема, но с недостатками. При полных двух баках, отключается насос и как следствие с датчика потока приходит 0. Таймер перезапуска понимает это как отсутствие потока и запускается. Замысловато обнуляю. При опустошении одного из баков до НУ запускается насос и запускается 15 сек. таймер вместо 40 сек. который при первом запуске и пустых двух баках нормально отрабатывает .
    Придется наверно все начинать с нуля

  6. #16

    По умолчанию

    А нельзя ли баки соеденить в нижней части меж собой. Или побольше бак поставить?И оставить два датчика. Не совсем понятна система водоснабжения. Может быть поможет, немного побыстрому подредактировал предложенную Вам схемку.
    Потестите конечно.По включению датчиков не ясно какая у ваших логика. Если что переделаете.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.10.2020 в 13:39.

  7. #17

    По умолчанию

    ну а я добавлю свой простенький макрос по контролю бака с помощью электродов, подключенных к аналоговым входам Прки! (спасибо Юрию Реваке за прекрасную идею!)
    я вроде бы все там прокомментировал подробно. тем, кто хоть раз делал управление баком все сразу станет понятно.
    на экран выведено минимум. чисто для "попробовать" как обычно на оптимальность не претендую.
    Вложения Вложения

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    ну а я добавлю свой простенький макрос по контролю бака с помощью электродов, подключенных к аналоговым входам Прки! (спасибо Юрию Реваке за прекрасную идею!)
    я вроде бы все там прокомментировал подробно. тем, кто хоть раз делал управление баком все сразу станет понятно.
    на экран выведено минимум. чисто для "попробовать" как обычно на оптимальность не претендую.
    Идея рабочая, но электроды быстро съедает, для увеличения срока службы можно, при наличии свободного выхода, разрывать цепь входа и вести контроль точечно, ну а период контроля в зависимости от процесса.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #19

    По умолчанию

    а что их съедает? я применил стандартные овеновские нержавеющие электроды. на всяких САУ то их не съедает, а я смотрел, что там в цепях нет никаких элементов прерывающих питание. там просто RC-фильтр и делитель напряжения перед входной ногой МК.
    я этот макрос применил на ПР102, но там, несмотря на свободные выходы так сделать нельзя - на ней выплыл косяк, что при разорванном входе происходит выдача в число на Ain отрицательных значений сопротивления (в режиме 0-300 ком) так мало того отрицательных, так еще периодически "перекатывающихся" через ноль туда обратно. в итоге налепил диких костылей и жду ответ от Андрея, а он от разработчиков.
    Последний раз редактировалось bayk; 15.10.2020 в 17:07.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А нельзя ли баки соединить в нижней части меж собой. .

    Баки находятся на расстоянии 50 метров друг от друга и на разных уровнях. Соединить не получится


    Собрал используя узлы из Ваших схем. Работает. Пока не нахожу ошибок.

    Входы дискретные

    I1 Датчик Верхнего уровня бака полива (ПДУ 2-2)
    I2 Датчик Нижнего уровня бака полива (ПДУ 2-2)
    I3 Ручное открытие клапана бака полива с последующей передачей управления автоматике
    для закрытия клапана по верхнему датчику. (Кнопка без фиксации нормально разомкнутая)
    I4 Датчик перелива бака дома (ПДУ 3-3) Выключает насос и закрывает клапана
    I5 Датчик верхнего уровня бака дома (ПДУ 3-3)
    I6 Датчик нижнего уровня бака дома (ПДУ 3-3)
    I7 Ручное открытие клапана бака дома с последующей передачей управления автоматике
    для закрытия клапана по верхнему датчику. (Кнопка без фиксации нормально разомкнутая)
    I8 Выбор режима «Зима» «Лето» двухпозиционной кнопкой, для выключения контура заполнения бака полива. (ВКЛ-Лето)
    I1(1) Датчик протока
    I2(1) Ручной сброс аварии

    Выходы

    Q1 Клапан бака полива (нормально-закрытый)
    Q2 Клапан бака дома (нормально-закрытый)
    Q3 Питание скважинного насоса

    F1 Индикатор работающего скважинного насоса
    F2 Индикатор Авария отсутствие потока


    При первом запуске вода поступает секунд через 40 (нету обратного клапана в скважине). Система ждет 40 сек (в схеме выставил на 20 сек, для быстроты) Не сработал датчики потока, насос выключился и включается таймер на час (в схеме выставил на 40 сек)
    Итого 5 циклов. При каждом запуске система ждет 40 сек.
    Если сработал датчик потока и потом вода пропала, включается второй таймер на 15 сек (выставлено 10 сек), нету сигнала от датчика потока, включается таймер на час.
    Те же пять циклов.
    Если после любого перезапуска датчик потока сработал, таймера обнуляются.
    Если система встала в аварию, клапана закрываются, чтобы не держать катушки под напряжением.
    При включении сначала открываются клапана потом включается насос.
    При выключении сначала выключается насос потом закрываются клапана.
    Это чтобы по возможности насос на работал на закрытые клапана


    Если есть ошибки или дополнения, прошу подсказать.
    Спасибо dan75 и Sergej


    Нашел одну ошибку. После того как один раз сработал датчик потока и потом сигнал пропал, система после часового таймера, включает не первый таймер, который 40 сек должен ждать, а второй который на 15 сек. А ведь после перезапуска надо ждать минимум 40 сек, чтобы вода стала поступать.


    Схема подключения водоснабжения (логика).jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Garo; 16.10.2020 в 07:42.

Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •