Тема: ПЧВ ОВЕН. Проблема с управлением подъемной системы.

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ ОВЕН. Проблема с управлением подъемной системы.

    Добрый день. Имеется асинхронник с тормозом и ременной передачей, с помощью которого осуществляется подъем и опускание (до 7 метров). Управление осуществляю через ПЧВ2 Овен по modbus через командное слово командной 0х10 в 49999. Для подъема использую команду 1148, для опускания 33916, частоту задаю небольшую, также ее программно плавно уменьшаю по мере приближения к заданному положению. Проблема заключается в том, что при опускании с высоты от 4 метров и более скорость опускания начинает разгоняться до такой степени что переходит в свободное падение. Возможно задаю некорректное командное слово либо в конфигурации ПЧВ введено что то не так. Прошу подсказать возможное решение.

  2. #2

    По умолчанию

    Не так давно консультировался относительно крановых и лифтовых частотных преобразователях у ребят в Кип-Лаб (они занимаются ремонтом и продажами преобразователей)
    Ответ услышал такой -
    Отличие частотных преобразователей для подъемных механизмов от обычных следующее:
    1. Обязательный сертификат для подъемных механизмов
    2. Завышенный примерно в два раза момент, чем у обычных
    3. Обязательное подключение энкодера
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    В свое время плотно занимался автоматизированным управлением рельсовыми штабелерами-укладчиками. Грузоподъемность была до 1 тонны. На всех трех координатах использовали частотные преобразователи Danfoss. Скорость задавали через дискретные входы ПЧ и не было никаких проблем. На подъем использовался преобразователь частоты для подъемно-транспортного оборудования и тяжелых нагрузок (обязательно нужен тормозной резистор и электромеханический тормоз).
    Последний раз редактировалось IVM; 19.09.2020 в 13:47.

  4. #4

    По умолчанию

    Тормоз есть, энкодер есть, электромеханический тормоз есть, тормозной резистор есть. Момент в процессе опускания не превышал номинального, я бы даже сказал, что он был очень низкий. Через дискретные выхода видимо придется пробовать управление переделать. Но в целом хотелось бы увидеть комментарии от производителя.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexVasil Посмотреть сообщение
    Тормоз есть, энкодер есть, электромеханический тормоз есть, тормозной резистор есть. Момент в процессе опускания не превышал номинального, я бы даже сказал, что он был очень низкий. Через дискретные выхода видимо придется пробовать управление переделать. Но в целом хотелось бы увидеть комментарии от производителя.
    Какова мощность двигателя и выходная мощномть ПЧ ?

  6. #6

    По умолчанию

    7.5 кВт к 7.5 кВт. ПЧВ203-7К5-В и мотор 7.5 кВт 400в 50 Гц 15.3 А.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexVasil Посмотреть сообщение
    7.5 кВт к 7.5 кВт. ПЧВ203-7К5-В и мотор 7.5 кВт 400в 50 Гц 15.3 А.
    Это неверно. Мощность ПЧВ должна быть процентов на 25...30 больше мощности двигателя.

  8. #8

    По умолчанию

    Испытания проводились слегка гружеными, даже при подъеме и 1/4 от номинальной мощности не доходило, при опускании мощность намного ниже была. Разве тогда причина в этом? К тому же в документации и в настройках указывается, что до 60 сек 150% от номинальной ПЧВ может работать.

  9. #9

    По умолчанию

    Сейчас без груза испытание очередное провел, на подъеме максимум 750 Вт достигало, на опускании от 3 до 100 Вт прыгало, иногда даже 0 показывало.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexVasil Посмотреть сообщение
    Сейчас без груза испытание очередное провел, на подъеме максимум 750 Вт достигало, на опускании от 3 до 100 Вт прыгало, иногда даже 0 показывало.
    Максимальный вес груза какой может быть ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:28
  3. Проблема с управлением выходами в МК110-4ДН.4Р...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:28
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:07
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •