    Цитата Сообщение от AlexVasil Посмотреть сообщение
    Сейчас без груза испытание очередное провел, на подъеме максимум 750 Вт достигало, на опускании от 3 до 100 Вт прыгало, иногда даже 0 показывало.
    Без груза неконтролируемое ускорение при движении то же есть ? Если есть, то скорее всего параметрирование ПЧ неверно сделано.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.09.2020 в 16:26.

  2. #12

    По умолчанию

    Проблема была в некорректной настройки ПЧВ для генераторного режима. Проблема решена.