  1. #1

    По умолчанию Термопара. Удлинение концов.

    Доброго времени суток. Имеется термопара ДТПК011 (ХА), можно ли датчик удлинить медным проводом, длинной 30см, через клеммный зажим и подключить к модулю? Насколько показания датчика будут отличаться от действительных?
    Последний раз редактировалось elmar; 15.09.2020 в 06:06.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    296

    По умолчанию

    Чем больше будет разница в температурах клеммного зажима и модуля - тем больше будет погрешность.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elmar Посмотреть сообщение
    Насколько показания датчика будут отличаться от действительных?
    На разницу температур в точке соединения и точке ввода в прибор.

  4. #4

    По умолчанию

    А можно ли удлинить термопару медным проводом? Нам важно чтобы показания датчика не отличались? У нас стоит вопрос можем ли мы обойтись медным проводом или придется удлинять датчик родными проводами.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elmar Посмотреть сообщение
    А можно ли удлинить термопару медным проводом? Нам важно чтобы показания датчика не отличались? У нас стоит вопрос можем ли мы обойтись медным проводом или придется удлинять датчик родными проводами.
    Конечно можно. Вот эта культовая история в помощь: https://oldmann.livejournal.com/11287.html
    Цитирую кусочек оттуда под весёлое утреннее настроение:
    все сделали правильно, ошибок нету, вроде все хорошо. но периодически, совершенно бессистемно, в телеметрию начинала лезть всякая херня и турбины аварийно стопились. в том числе и с задействованием пожарной сигнализации. что только не пробовали - меняли версии софта, контроллеры целиком, датчики, турбины - один хрен никак. все сроки и графики были сломаны уже давно. что мы, что мужики-газовики начинали уже потихоньку звереть.
    в чем причина проблем мы все-таки разобрались. оказалось, у монтажников невовремя закончился медный кабель. а хочется уже домой из этого медвежьего угла, в тепло, к жене. ну вот ети уродцы взяли и нарастили медный кабель люминьевым, а люминьевый еще раз медным. а кабеля эти шли как раз таки от датчиков. получилась, что ни есть, термопара. поэтому, ежели температура окружающей кабеля среды была стабильна, после калибровки компрессор нормально запускался и работал. два-три градуса туда-сюда - и всё, в показания датчиков лезла ересь.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    История может и культовая, но не про термопары, а про плохие соединения медь-алюминий, микротоки, длину и неэкранированный кабель. Все получившиеся в результате хороших соединений термопары взаимно компенсируются (они ведь в одинаковой температуре и термо э.д.с. направлены встречно), Погрешность вносит только первое соединение (разница хромель-медь и алюмель-медь) и внутренняя компенсация измерителя, который (почему-то?) считает, что его подключили правильным кабелем и на его клеммнике возникла еще одна термопара.
    Последний раз редактировалось VaBo; 15.09.2020 в 08:58.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elmar Посмотреть сообщение
    А можно ли удлинить термопару медным проводом? Нам важно чтобы показания датчика не отличались? У нас стоит вопрос можем ли мы обойтись медным проводом или придется удлинять датчик родными проводами.
    Добрый день.
    Во избежание возникновения погрешности измерения мы рекомендуем удлинять термопару только специализированными термокомпенсационными проводами.
    Такие провода есть в нашем ассортименте:https://owen.ru/product/kabeli_k_pre...elektricheskim
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    История может и культовая, но не про термопары, а про плохие соединения медь-алюминий, микротоки, длину и неэкранированный кабель.
    Ну тогда прошу прощения за то, что я в этой истории увидел другое, более общное: применение несоответствующего кабеля. И Мария Мильчакова как раз и пишет про специальные кабели для термопар. И у ОВЕНа даже разъёмы для этих кабелей есть. Тоже специальные.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Прощаю, чего уж там.
    А специальные разъемы и у аудиофилов есть, если вы понимаете, про что я... И ведь покупают!

Похожие темы

  1. ТРМ и термопара
    от Kandiranda в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:36
  2. термопара
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 16:40
  3. Термопара =ТРМ
    от argonavt в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:04
  4. Термопара+ТРМ
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:32
  5. ТРМ 202 и термопара
    от mev163 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •