Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Энергонезависимый циклический счетчик

  1. #1

    По умолчанию Энергонезависимый циклический счетчик

    Добрый день.
    В наличии - СПК 110 [M01]. Стоит задача - считать номер формы в карусельной печи, в дальнейшем откладывая полученный номер в энергонезависимую память.
    Выходы Q и Reset фб CTU соединены между собой для циклического сброса на первую форму.
    Перевод переменной, привязанной к выходу CV того же блока, в область RETAIN не помогает. При каждом включении эта переменная переходит в 0. Есть предположение, что это делает сам счетчик CTU.
    Как сохранить номер?
    Буду признателен за любую помощь и информацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Хммм... я не профи и могу натупить.
    А если не счётчик готовый брать, а просто хранить количество в переменной, изменяя её как надо.
    А её уже пихнуть в RETAIN?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Вероятно не использовать стандартный CTU. Счетчик с требуемым функционалом можно написать самостоятельно в виде ФБ, и использовать вместо библиотечного.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    У вас переменная должна быть одновременно и вход и выход (Var_In_out) как там правильно в CDS. К ней привязываете энергонезависимую переменную. Думаете как сбрасывать.

    делал макрос подобного счетчика давно, с возможностью сброса, могу найти на работе.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    а Валенок то всех уделал))))

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. Буду очень признателен если будет небольшой пример(я новичок в этом деле).

Похожие темы

  1. ПР-200. Энергонезависимый таймер.
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 22:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 12:59
  3. энергонезависимый счетчик импульсов
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:04
  4. Энергонезависимый таймер
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 18:55
  5. Сдвиг массива (не циклический)
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •