Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПР и ФМР

  1. #1

    По умолчанию ПР и ФМР

    Добрый день. Есть ПР200 и ФМР 1021 регистры АО и DO начинаются с 0 регистра и в ложике выдает ошибку. кто нибудь сталкивался с этим и как решили?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ПР200 и ФМР 1021 регистры АО и DO начинаются с 0 регистра и в ложике выдает ошибку. кто нибудь сталкивался с этим и как решили?
    Добрый день, давайте скриншоты настроек, думаю все решаемо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению, это нерешаемо. уже тут этот вопрос поднимали. если ник тот же то это был alicat.
    ПР200 не умеет одновременно работать с одним номером регистра в разных режимах. мне вот только одно непонятно, зачем брать эти поделки сегнетиковцев? по цене они ничем не лучше. вмето них вполне можно взять ПР102, которое в режиме модуля i/o даже вкуснее. ну или ПР100. тогда даже дешевле выходит. и никакого головняка с совместимостью.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    К сожалению, это нерешаемо. уже тут этот вопрос поднимали. если ник тот же то это был alicat.
    ПР200 не умеет одновременно работать с одним номером регистра в разных режимах. мне вот только одно непонятно, зачем брать эти поделки сегнетиковцев? по цене они ничем не лучше. вмето них вполне можно взять ПР102, которое в режиме модуля i/o даже вкуснее. ну или ПР100. тогда даже дешевле выходит. и никакого головняка с совместимостью.
    А какие там режимы на одном номере регистра? Сделайте 2 устройства и работайте с одинаковыми регистрами, но подозреваю что регистры хоть и имеют одинаковые номера но функции у них разные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Вот эт можно попробовать как раз. спс за совет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    К сожалению, это нерешаемо. уже тут этот вопрос поднимали. если ник тот же то это был alicat.
    ПР200 не умеет одновременно работать с одним номером регистра в разных режимах. мне вот только одно непонятно, зачем брать эти поделки сегнетиковцев? по цене они ничем не лучше. вмето них вполне можно взять ПР102, которое в режиме модуля i/o даже вкуснее. ну или ПР100. тогда даже дешевле выходит. и никакого головняка с совместимостью.
    Что-то не нашёл я такого пользователя. Даже интересно стала, что же это за адресация такая хитрая в сегнетиксе.

  7. #7

    По умолчанию

    да ничего хитрого у них все регистры (di, do, ai, ao)начинаются с 0-го адреса и различаются только запрашиваемой функцией, что запросишь - то тебе в нулевой адрес и ответит модуль.

    вот накопал эту реликтовую тему.

    стоп стоп стоп! вы же Jakan ее и начинали! вы об этом забыли, или это уже не вы, или так и не разобрались тогда? по ходу описания вы так юрию и не ответили и бросили это дело.
    Последний раз редактировалось bayk; 11.11.2020 в 12:33.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    различаются только запрашиваемой функцией
    Это и есть основной момент, с ПР не должно быть проблем в этом случае.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    неее... тка как вы нарисовали это не работает. регистр "0" во всех случаях должен быть а не как вы показали. решение юрия с несколькими слейвами скорее всего сработает. странно, почему человек еще тогда это не сделал, а бросил это на целый год. на тот момент действительно ФМР был очень вкусным предложением, но поскольку эти "друзья" ценник на свою продукцию выставляют в евро, то сейчас эти модули стали стоить непомерно, к тому же как я и говорил вышло ПР102, которое как модуль i/o перекрывает ФМР во всем.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    неее... тка как вы нарисовали это не работает. регистр "0" во всех случаях должен быть а не как вы показали. решение юрия с несколькими слейвами скорее всего сработает. странно, почему человек еще тогда это не сделал, а бросил это на целый год. на тот момент действительно ФМР был очень вкусным предложением, но поскольку эти "друзья" ценник на свою продукцию выставляют в евро, то сейчас эти модули стали стоить непомерно, к тому же как я и говорил вышло ПР102, которое как модуль i/o перекрывает ФМР во всем.
    Да понял уже. Потому и удалил.