    ПР200 при попытках записи конфигурации из ТМЛ выдает ошибку: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1) Конфигурация не будет загружена."

    При отображении лога опроса в ТМЛ:

    "Контроллеры:
    Создан файл конфигурации:


    Контроллер 1 - {5DE20107-87A7-4EF6-A6EE-0CE80946AA3F}.bin, размер 3569 байт

    в директории C:\Users\user\Documents\EnLogic\Station_1\Cfg\



    EnLogicMngr:

    Загружено конфигураций контроллеров: 1
    Число контроллеров в проекте: 1
    Число каналов в проекте: 132
    Контроллер 1: Тип связи - COM
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 2 - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 3 - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 2 - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 3 - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5..."

    И далее то же бесконечно повторяется.
    Было протестировано 2 разных экземпляра ПР200, проверка велась на разных компьютерах с виндовс 7 х86, 8.1 х64 и 10 х64; преобразователь АС4 был протестирован с ТРМ151 и показал нормальный обмен с родным USB кабелем.

    Это аппаратная неисправность? Или всё же неверная настройка в ТМЛ?

  2. #2

    По умолчанию

    Дополнено:
    Был протестирован канал связи с ПР200 с помощью ОРС сервера, обмен и взаимодействие проходит без ошибок.

  3. #3
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek-epapu Посмотреть сообщение
    Дополнено:
    Был протестирован канал связи с ПР200 с помощью ОРС сервера, обмен и взаимодействие проходит без ошибок.
    У Вас не правильно выбран ТИП контроллера в Телемеханике ЛАЙТ, нужно выбирать виртуальный контроллер типа WKLogic, внутрь виртуального контроллера добавляете протокол modbus и дальше настраиваете параметры СОМ порта (скорость, четность, ст.биты) указываете номер СОМ порта. Для запуска опроса нужно использовать кнопку глобального опроса. Обо всем этом подробно рассказывается в видео уроке по работе с Телемеханикой ЛАЙТ https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
    Занятие №2, видео №2, как раз под вашу задачу, но я бы также рекомендовал Вам для понимания терминологии и понимания принципов работы Телемеханики ЛАЙТ посмотреть Занятие №1.

Похожие темы

  1. ПР200 и ТМЛ: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1)....
    от alek-epapu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 10:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •