Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПР200 и ТМЛ: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1)....

  1. #1

    По умолчанию ПР200 и ТМЛ: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1)....

    ПР200 при попытках записи конфигурации из ТМЛ выдает ошибку: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1) Конфигурация не будет загружена."

    При отображении лога опроса в ТМЛ:

    "Контроллеры:
    Создан файл конфигурации:


    Контроллер 1 - {5DE20107-87A7-4EF6-A6EE-0CE80946AA3F}.bin, размер 3569 байт

    в директории C:\Users\user\Documents\EnLogic\Station_1\Cfg\



    EnLogicMngr:

    Загружено конфигураций контроллеров: 1
    Число контроллеров в проекте: 1
    Число каналов в проекте: 132
    Контроллер 1: Тип связи - COM
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 2 - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 3 - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 2 - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
    Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 3 - Неопознанный ответ от контроллера
    Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5..."

    И далее то же бесконечно повторяется.
    Было протестировано 2 разных экземпляра ПР200, проверка велась на разных компьютерах с виндовс 7 х86, 8.1 х64 и 10 х64; преобразователь АС4 был протестирован с ТРМ151 и показал нормальный обмен с родным USB кабелем.

    Это аппаратная неисправность? Или всё же неверная настройка в ТМЛ?

  2. #2

    По умолчанию

    Что Вы тестировали на ПР200, возможно некорректные настройки связи Modbus, протестируйте связь с ПР200 через АС4 сторонней программой по тем адреса спо которым общается ТМЛ, если речь об этом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Был протестирован канал связи с ПР200 с помощью ОРС сервера, обмен и взаимодействие проходит без ошибок.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek-epapu Посмотреть сообщение
    Был протестирован канал связи с ПР200 с помощью ОРС сервера, обмен и взаимодействие проходит без ошибок.
    Тогда Вам в раздел ТМЛ https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=65, скорее всего настройки в программе где-то неверные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    в той теме моё сообщение без ответа

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  4. звук в сообщении - трабл
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 14:52
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •