Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Модуль МВ210 221 быстродействие

  1. #1

    По умолчанию Модуль МВ210 221 быстродействие

    Здравствуйте. Вопрос. Из мануала по мв 220 -221 не понятно быстродействие входов 230В. А именно в течении какого времени считает состояние входа? 1,10..или 1000мс...
    Как узнать?

  2. #2

    По умолчанию

    Зачем Вам это?
    Вы же понимаете, что 1 как и 10мс не возможно, ибо период сетевого напряжения - 20мс.
    Поэтому 0,1..0,2с всех устроит.

  3. #3

    По умолчанию

    Соглашусь, что 20мс. Мне нужно уложиться в 10мс...Есть два ИБП по 6кВт. Время перехода на режим от Батареи у них 10мс. Т.е. За это время сервер не успевает отключиться. ИБП подхватывает. Но задача состоит в том, чтобы обеспечить переход от одного ИБП на другой таким образом, чтобы сервера за это время не отключились. Рассматривал вариант различными ПЭФ -301,319 и т.п. Но у них время переключения 200мс. Боюсь, что это слишком большое время и сервера отключатся. Поэксперементировать не могу - завод встанет тут же...
    Поэтому и задал вопрос про 1мс. Если он будет делать выборку измерения раз в 1мс...то уже через несколько выборок будет понятно, что питания нет и не дожидаться когда синусоида через ноль пройдёт неск раз

  4. #4

    По умолчанию

    Ну не совсем через ноль, а когда напряжение становится меньше 10В..

  5. #5

    По умолчанию

    Ээээ.... это как? Вы хотите выводить ИБП на профилактику, без перебоя по выходу ИБП? И чем Вам поможет любой модуль, если данные с него еще надо обработать?

  6. #6

    По умолчанию

    А не проще схему на быстродействующих реле собрать, чем городить огород с ПЛК?

  7. #7

    По умолчанию

    Тут нужен быстродействующий АВР. Как-то делал такой на симисторах.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    А не проще схему на быстродействующих реле собрать, чем городить огород с ПЛК?
    У быстродействующих реле время переключения какое ?

  9. #9

    По умолчанию

    Да. Нужно выводить ИБП на профилактику. Думаю управлять семисторами. Пока не определился с ПЛК. Возможно 210. ШИМ сигнал 100% выводить. 10кГц

  10. #10

    По умолчанию

    Огород не хочу городить...но другого решения пока нет...пока в поиске. Предварительно цепочка...модуль МВ210-ПЛК210-семисторы. Получается огород
    Последний раз редактировалось Safron; 10.09.2020 в 12:54.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модуль МВ210-101 отключается канал.
    от Toschka в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 10:26
  2. Модуль аналогового ввода МВ210-101
    от Dmitrii_32 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 11:37
  3. Быстродействие ПЛК
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 16:24
  4. Быстродействие!
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 11:13
  5. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •