Тема: Настройка ТРМ212 для поддержания соотношения ГАЗ-ВОЗДУХ

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ212 для поддержания соотношения ГАЗ-ВОЗДУХ

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с настройкой ТРМ 212 для работы в качестве регулятора ГАЗ-ВОЗДУХ. Хотим заменить этим регулятором старый регулятор Р 25. Горелки ГМГ 5/5. Не очень понятно написано руководство по эксплуатации. Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Может быть стоит более конкретно описать проблему???

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Посмотри в архиве, может поможет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    на пид регуляторах типа 212, 12 намного проще управлять модуляционной горелкой с уставкой по температуре нагреваемой среды.
    у вас гмг, если правильно понимаю один выход на воздушную заслонку другой - на газовую хотите подключить.
    что из себя представляет управляющий сигнал в вашем случае: температура? если да, то как вы собираетесь выставлять соотношение газ-воздух (нереально)
    возможно аналоговые датчики на СО и кислород? это уже жизнеспособная схема
    пид-настройки на 212 подбираются без особых проблем: после автокоррекции еще немного поэксперементировав с коэффициентами P,i,d

  5. #5

    По умолчанию

    сергей1573980, посмотрите описание трм212 - он может по графику поддерживать соотношение между двумя измеренными параметрами (измерять Ргаза и вычислять уставку, а потом подводить к ней Рвоздуха).
    Реально мне не доводилось такое выполнять, но в аттаче Эдуард_Н приведена и схема и конфигурация трм212 для такого случая. Можно (и нужно) изучать опыт коллег.

    Внизу этой страницы в "похожих темах" обсуждения данного вопроса.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    если не доводилось, не советуйте. мы их пачками ставим. на 5МВатной гмг да еще и с паровым (предполагаю) для управления соотношения "ГАЗ-Воздух" горелки в зависимости от температуры воды/давления пара... ребята реально запарятся и проклянут 212-й.
    да, он поддерживает линейную зависимость (и такие схемы делали-расширяли трм-32 для управления приводами смесителей дополнительных контуров с "иными" графиками.
    все красиво в теории, а кто вам сказал что графики "газ-воздух" будет параллельными в диапазоне мощностей "мин-макс"
    у них получится если воткнут по датчику кислорода и оксидауглерода на дымовые газы

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Вот это работает на молочном комбинате и не первый год.

  8. #8

    По умолчанию

    сергей1573980 - изучайте трм 212 и будет Вам счастье. Этот регулятор позволяет строить нелинейную зависимость соотношения газ - воздух (до 10 точек) . Поучитесь у Эдуард_Н и не будете "ставить пачками" глупости

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    сергей1573980 - изучайте трм 212 и будет Вам счастье. Этот регулятор позволяет строить нелинейную зависимость соотношения газ - воздух (до 10 точек) . Поучитесь у Эдуард_Н и не будете "ставить пачками" глупости
    Меня тоже в список добавьте изучающих! Крайне непонятно и интересно: при увеличении давления газа на горелках всё должно быть замечательно, а при понижении как-то не очень правильно будет, т. е. сначала понизится давление газа, а потом уже воздуха, а правильно, насколько мне известно наоборот, сначала понизить давление воздуха, а потом давление газа, как эта ситуация "разруливается" - непонятно, может вы какой секрет знаете???

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,232

    По умолчанию

    Получается автоматика наполовину правильная, я хоть и не пессимист, но хотя бы на 67%!!!

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 07:00
  2. ТРМ151-3 соотношение газ воздух
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:22
  3. ФБ соотношение газ-воздух.
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:25
  4. регулирование соотношения газ/воздух
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 19:44
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 09:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •