Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Связь СПК

  1. #11

  2. #12

    По умолчанию

    403 коммутирует контакторы. версии прошивки где искать?

  3. #13

    По умолчанию

    Модули выпущены в июле, версия прошивки 1.0

  4. #14

  5. #15

    По умолчанию

    нагрузка 220. контакторы выключаются

  6. #16

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо за совет. пробую развести кабеля подальше от контакторов. пока тестирую не включая контакторы.

  8. #18

    По умолчанию

    Огромное спасибо Евгению Кислову!В принципе он один откликнулся на мой вопрос и помог советом - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338391. На трех-фазные контакторы поставил RC-фильтры, а одно-фазные подключил через промежуточные реле Finder 24V. Тест проходит второй день - глюков нет. Шкаф уйдет на Якутию и возможности что-то изменять не будет. Еще раз спасибо Евгений!