Тема: ПР200 и защита от работы на "сухую"

  1. #1

    По умолчанию ПР200 и защита от работы на "сухую"

    Доброго времени суток всем. Имеется ПР200 и емкостной бесконтактный датчик установленный на подаче в насос, стоит задача отключать насос при осушении трубы, да бы уберечь насос от "сухого" хода, на дискретный выход с реле подключена стоповая кнопка, вот только есть проблема, трубопровод заполняется не сразу после включения насоса, соответственно в момент когда датчик находится в состоянии "пустая труба" контакт разомкнут и происходит моментальное отключение, вернее насос не стартует... Как можно это обойти, я если честно уже всю голову сломал...?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OxOyD Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем. Имеется ПР200 и емкостной бесконтактный датчик установленный на подаче в насос, стоит задача отключать насос при осушении трубы, да бы уберечь насос от "сухого" хода, на дискретный выход с реле подключена стоповая кнопка, вот только есть проблема, трубопровод заполняется не сразу после включения насоса, соответственно в момент когда датчик находится в состоянии "пустая труба" контакт разомкнут и происходит моментальное отключение, вернее насос не стартует... Как можно это обойти, я если честно уже всю голову сломал...?
    Коллега от "сухого хода" Вас сможет защитить только датчик протока. Все остальное решение будет Вам большим геморроем.
    Решение запуска по "заполнениею"( давлению) ставим на вход датчика задержку сброса тригера через "N" секунд. Датчик должен сработать на 3-секунды раньше чем сработает таймер и сбросит тригер двигателя.

  3. #3

    По умолчанию

    Выставлять задержку срабатывания, конечно. А что там ещё возможно? Кстати говоря, время срабатывания защиты можно переключать, когда насос войдёт в режим. Конкретно ваш случай на форуме, может, и не обсуждался, но есть очень распространённая и обсуждаемая тема про АВР насосов по датчику перепада давления. Как правило, в этих алгоритмах время разгона насоса больше, чем время допустимого провала давления (т.е. при старте насоса контакты датчика могут быть разомкнуты на более длительное время, чем при его работе).

  4. #4

    По умолчанию

    Тоже вижу решение с отключением через таймер. Таймер с задержкой отключения! Т.е. вы даете условие на таймер, что есть пуск и датчик разомкнут. Если через N сек датчик замкнулся, то таймер сбросился

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Вовсе так не обязательно делать, можно и TON применить:

    TON.PNG

    TON.owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?
    от KaVc в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.10.2023, 09:40
  2. плк73 реализация фенкции "время работы"
    от Виктор888 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 16:43
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 15:31
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •