Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Modbus master количество устройств

  1. #1

    По умолчанию Modbus master количество устройств

    Возникла такая проблема, при добавлении более 18 устройств в модбас мастер, при загрузке программы в контроллер возникает сообщение "Ошибка связи (#0) произошло отключение". Если меньше устройств, то все нормально. В каждом устройстве по 19 переменных, в модбас слэйв добавлено 277 регистров (544 байта).

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Делайте обмен через библиотеку modbus.lib. Через конфигуратор у вас не получиться. Я уже проверял.