Тема: Cбор данных по ModBus TCP/IP на панель оператора не от ОВЕНа

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию МВ210-101 Cбор данных по ModBus TCP/IP на панель оператора не от ОВЕНа

    Здравствуйте.
    Приобрели пять модулей дискретного ввода МВ210-101 для передачи данных с них на HMI панель Weintek по ModBus TCP. Ранее по этому же протоколу был сбор данных с приборов контроля от Рэлсиб (НСК). Никаких проблем с настройкой не было. Собственно, настроено все было аналогично тому как указано в руководстве "Примеры настройки обмена" тип устройства- ModBUS TCP, указан IP адрес, номер порта и регистры. Добавляем цифровой дисплей, используем регистры 4x4000, 4x4003( для отображения показателей температуры) и тд. тип слова double word, формат: Float.
    Итог - "нет ответа от PLC" (в нашем случае от МВ210-101). С овеновским софтом проблем нет, связь устанавливается, данные считываются. Собственно вопрос, он так и должен, несмотря на наличие протокола ModBus TCP, работать только с оборудованием от Овен?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg MV210.jpg (185.9 Кб, Просмотров: 47)
    Последний раз редактировалось Natrii; 04.09.2020 в 08:11.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Обьект удаленный, какое фото было, то и скинул. Завтра планируется очередная попытка все это настроить, вот и прошу совета, заодно и фото дисплея сделаю.
    Адрес 4001 тоже пробовали, эффект аналолгичный.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    там нет проекта, пишем на месте. План минимум - отображение величин температуры и давления, план максимум - архивация всего этого, через панель. До этого проблем зацепить датчики по TCP и отобразить небыло, впервые столкнулись. Пробовали разные варианты. Напрягает то, что он как будто не видит модуля, хотя пинг там отличный, сеть не перегружена, IP - адреса не дублируются.

  4. #4

    По умолчанию

    На всякий случай, для начала проверьте соответствие адреса МОДБАС в конфигураторе модуля номеру станции в проекте винтика. Похоже, что они разные.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    какая же жесть, так проект сейчас у Вас перед глазами? Вы скрины соединения с модулем можете сделать из проекта, Вложение 50924так настроено?
    модули работают с любыми мастерами модбасТСР
    = "Device No Response".11.JPG
    один модуль, с датчиками, адрес 192.168.0.210, пингуется.
    Сетевые настройки сделал как Вашей картинке.
    Адрес чтения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    На всякий случай, для начала проверьте соответствие адреса МОДБАС в конфигураторе модуля номеру станции в проекте винтика. Похоже, что они разные.
    Спасибо, буду проверять

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    На всякий случай, для начала проверьте соответствие адреса МОДБАС в конфигураторе модуля номеру станции в проекте винтика. Похоже, что они разные.
    номер станции по умолчанию (1), в панели прописан так же.
    Не помогло.МВ210.JPG
    Последний раз редактировалось Natrii; 04.09.2020 в 10:18.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так если zero_based, то адрес возвращайте на 4000
    Пробовал 4000, результат тот жеМВ2102.JPG

  9. #9

    По умолчанию

    Номер регистра без разницы, ответ будет другой.
    Но ТС упорно не приводит скриншоты - сложно обсуждать.
    Что могу посоветовать - на месте винтика временно развернуть Инсатовский OPC сервер, у него хорошая диагностика - попробовать опросить им.
    И скриншоты приводить.

  10. #10

    По умолчанию

    Какие маски сети у панели и модулей? Адреса шлюзов?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. ПМ210+ПЛК+Панель оператора
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 04:12
  3. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  4. Панель оператора ИП320
    от Gordan007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 07:48
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •