Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: подбор терморегулятора

  1. #1

    По умолчанию подбор терморегулятора

    Здравствуйте подскажите пожалуйста какой терморегулятор выбрать
    Тип К ?
    -окр среда от минус 20Ц до 35Ц
    - 1 канал 36 Квт ( упр-е Тэнами(12штх3кВт) по дат температуры 3ф по 220)
    - 2 канал 36 Квт ( упр-е Тэнами (12штх3кВт)по дат температур 3ф по 220)
    Две группы тенов - требование по надежности, т.к. ТРМ поменяем, датчик температуры тоже, а с Тэнами сложнее

    Датчик температуры один!

    Хотелось бы поставить на каждый канал по ТТР HT-6044.ZD3 или взять на одну фазу:

    что скажете?
    Последний раз редактировалось Sergey_Lyskov; 03.09.2020 в 10:23.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Lyskov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте подскажите пожалуйста какой терморегулятор выбрать:
    -окр среда от минус 20Ц до 35Ц
    - 1 канал 36 Квт ( упр-е Тэнами(4штх3кВт) по дат температуры 3ф по 220)
    - 2 канал 36 Квт ( упр-е Тэнами (4штх3кВт)по дат температур 3ф по 220)
    Две группы тенов - требование по надежности, т.к. ТРМ поменяем, датчик температуры тоже, а с Тэнами сложнее

    Датчик температуры один!

    Хотелось бы поставить на каждый канал по ТТР HT-6044.ZD3
    что скажете?
    В каждом канале по две группе тэнов или всего в двух каналах, логично поставить на каждую группу по ТТР, пусть будет дороже, за то надёжней, короче я бы предпочёл ПР200 пятой модификации с 4 транзисторными выходами и питанием 24В, для Вас как раз хватает, датчики ТС с нормирующими преобразователями встроенными в датчик или отдельные, типа таких: https://owen.ru/product/npt , всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Два ТРМ500 не вариант ?
    И еще:
    Если в будушем возникнет потребность с панели оператора СПК1хх
    температуру указывать
    2. можно будет управлять удаленно(с СПК1хх) на ТРМ500 или ПР200 - выставлять уставку...по температуре?
    Но СПК1хх не проходит по темп.эксплуатации...

    3. еще может понадобится поставить датчик давления дополнительно - выставлять уставку давления = отключать насос о превышению

    - есть ли у овена такой контроллер с панелью управления (кнопки надо как на клавиатуре ПК) в котором можно все это реализовать???
    Последний раз редактировалось Sergey_Lyskov; 03.09.2020 в 10:44.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Lyskov Посмотреть сообщение
    1. Два ТРМ500 не вариант ?
    И еще:
    Если в будушем возникнет потребность с панели оператора СПК1хх
    температуру указывать
    2. можно будет управлять удаленно(с СПК1хх) на ТРМ500 или ПР200 - выставлять уставку...по температуре?
    Но СПК1хх не проходит по темп.эксплуатации...

    3. еще может понадобится поставить датчик давления дополнительно - выставлять уставку давления = отключать насос о превышению

    - есть ли у овена такой контроллер с панелью управления (кнопки надо как на клавиатуре ПК) в котором можно все это реализовать???
    Мне кажется ПР200 хватит на все ваши хотелки, можно даже сделать чтобы через Овенское облако, со смартфона уставки менять!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Тип К ?
    -окр среда от минус 20Ц до 35Ц
    Если речь идет о среде зоны регулировки (рабочая температура процесса), то термопары не очень уверенно работают на околонулевх температурах. Я в подобных задачах предпочитаю использовать Pt100.
    Хотелось бы поставить на каждый канал по ТТР HT-6044.ZD3
    Замкнул ТЭН, канал ТТР умер\пробился, менять только целиком. Предпочитаю ставить поштучно на фазу и с двойным запасом по току. Быстрые предохранители aR крайне желательны, ибо обычные gG или нидайбох автоматы типа ВА47-29 срабатывают уже после пробоя ТТР.

    Датчик температуры один!
    Один датчик на один прибор, один прибор на несколько ТТР. Обычное ТТР по дискретному входу потребляет где-то 20-30 мА. Входы можно параллелить, даже для разных фаз. Однако шесть ТТР могут перегрузить выход прибора ТРМ. Проблему можно решить простым эмиттерным повторителем.

  6. #6

    По умолчанию

    Проблему можно решить простым эмиттерным повторителем.[/QUOTE]

    подскажите как? готовое решение есть?=купил=подключил
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Sergey_Lyskov; 03.09.2020 в 13:35.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    готовое решение есть?=купил=подключил
    Можно рассмотреть вопрос применения в этом месте слаботочные ТТР для постоянного тока. Например SSL1D03BD в колодке 93.01.7.024
    Нужен будет источник питания 12-24В 1А как минимум. Если в установке есть такой, то задача упрощается.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	7777777.JPG 
Просмотров:	145 
Размер:	30.4 Кб 
ID:	50913
    ЗЫ: Провел эксперимент, данное реле уверенно включается от 15VDC. Это я к тому, что не все терморегуляторы выдают такое или больше напряжение на выход для ТТР. Модель SSL1D03JD - вход 3-12VDC, выход такой же как и в BD (30VDCmax, 3.5А).
    Последний раз редактировалось Sulfur; 03.09.2020 в 14:47.

  8. #8

    По умолчанию

    БП такой подойдет? = БП02Б-Д1-24 ?
    +
    нет такого на сайте овена : SSL1D03BD в колодке 93.01.7.024
    +
    насчет ТТР: на фазе имеем= 12квт/220 + 25% = Реле твердотельное 1-ф, тип HD, 60 А HD-6044.ZA2 = подойдет ?
    +
    если берем ПР200 пятой модификации с 4 транзисторными выходами и питанием 24В -- 1 выход на одну группу Тэн ??

    Спасибо!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    БП такой подойдет? = БП02Б-Д1-24
    Нет. У этого БП ток нагрузки 0.1А, а шесть ТТР в параллель уже будут потреблять около 0.2А, плюс еще ПР200. Минимум БП30А-24С.
    нет такого на сайте овена : SSL1D03BD
    Не удивительно. Ибо это не Овен.
    если берем ПР200 пятой модификации с 4 транзисторными выходами и питанием 24В -- 1 выход на одну группу Тэн ??
    Если я правильно понимаю, под "одна группа ТЭН" понимается три ТТР в параллель? Если да, то можно обойтись без SSL. Максимальный ток транзисторного выхода ПР200 - 0.2А. Для надежности предпочтительнее использовать два выхода, запараллеленых программно. На каждый выход по три ТТР напрямую.
    HD-6044.ZA2 = подойдет
    Нет. Две ошибки.
    1. Индекс ZA означает, что управление ТТР от сигнала 230VAC. Нужен ZD
    2. 60 - это максимально допустимый ток. Нормальный рабочий меньше. 12кВт на фазу дает 55А, это серьезно снижает надежность. Работа на близко к максимальному току серьезно разогревает ТТР.
    Рекомендую рассмотреть SBDH-10044.ZD3 или BDH-10044.ZD3.
    А так же не забываем про радиаторы для них, и быстрые предохранители класса aR на ток 80А для каждого ТТР.
    ---
    Что представляет из себя нагреваемая среда? ТЭНы контактируют напрямую со средой?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Lyskov Посмотреть сообщение
    1. Два ТРМ500 не вариант ?
    И еще:
    Если в будушем возникнет потребность с панели оператора СПК1хх
    температуру указывать
    2. можно будет управлять удаленно(с СПК1хх) на ТРМ500 или ПР200 - выставлять уставку...по температуре?
    Но СПК1хх не проходит по темп.эксплуатации...

    3. еще может понадобится поставить датчик давления дополнительно - выставлять уставку давления = отключать насос о превышению

    - есть ли у овена такой контроллер с панелью управления (кнопки надо как на клавиатуре ПК) в котором можно все это реализовать???
    Ежели Вы планируете менять уставку с СПК, то Вам нужен ТРМ202. Насколь помню, ТРМ500 работает только с облаком по Wi-Fi. При этом, выход ТРМ нужно заказывать не типа К, а типа Т. Ваше ТТР, указанное в первом сообщении, он вполне себе потянет. А ежели группы ТЭНов не работают одновременно, можно использовать и ТРМ201, вручную переключая ТЭН с основного на резервный при необходимости. А ежели нужно ПИД-регулирование, можно посмотреть в сторону ТРМ210.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 16:24
  2. Помогите с подбором терморегулятора
    от secur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 00:43
  3. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  4. Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный