Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: подбор терморегулятора

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Что представляет из себя нагреваемая среда? ТЭНы контактируют напрямую со средой?
    Среда вода

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Sergey_Lyskov
    Если ТЭНы имеют непосредственный контакт с водой, то быстрые предохранители обязательны.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Sergey_Lyskov
    Если ТЭНы имеют непосредственный контакт с водой, то быстрые предохранители обязательны.
    А зачем нужно ставить быстрые предохранители если ТЭНы имеют непосредственный контакт с водой ?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Наверно лучше на ТТР делать коммутацию "0", чтобы ТТР не "пыхнули" в случае К.З. на корпус, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    А зачем нужно ставить быстрые предохранители если ТЭНы имеют непосредственный контакт с водой ?
    Вода+электричество в одном флаконе = повышенный риск поиметь КЗ в случае прогорания от накипи или коррозии ТЭНа.
    Быстрые предохранители отличаются от медленных тем, что в случае КЗ они сгорают первыми, а не как в случае с медленными.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вода+электричество в одном флаконе = повышенный риск поиметь КЗ в случае прогорания от накипи или коррозии ТЭНа.
    Быстрые предохранители отличаются от медленных тем, что в случае КЗ они сгорают первыми, а не как в случае с медленными.
    Емкость заземлена. Если коммутировать не фазу, а ноль, то при при пробое ТЭН на корпус выбьет автомат, а с ТТР ничего не случится.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 08.09.2020 в 13:00.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    при пробое ТЭН на корпус выбьет автомат, а с ТТР ничего не случится.
    При пробое ТЭНа сначала пробьет ТТР, а уже только потом сработает автомат. Особенно, если ток нагрузки близок к максимальному току ТТР. Проверено практикой.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    При пробое ТЭНа сначала пробьет ТТР, а уже только потом сработает автомат. Особенно, если ток нагрузки близок к максимальному току ТТР. Проверено практикой.
    ТТР у вас на практике что коммутирует, ноль или фазу ?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Фазу. И у меня на практике часто не просто фазу, а межфазу, ТЭНы на 400В. В моем случае без вариантов. Лично наблюдал сработку предохранителей при попадании воды в ТЭНы. ТТР 40А, предохранители 35А, два раза подряд в одном и том же месте. ТТР целая. Кроме того, при коммутации фазы легче контролировать работу, как мне кажется.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    При всей простоте темы есть нюансы:
    1. Если нагреваемая среда жидкость - в качестве защиты целесообразно использовать дифференциальный автоматический выключатель.
    2. Надо определить тип силового ключа - контактор или ТТР. Если не требуется высокая точность поддержания температуры и достаточно большая тепловая постоянная системы, то достаточно контактора. Это дешево, надежно и практично + гальваническая изоляция.
    3. Если все-таки ТТР и хочется надежной, долговечной работы, то ТЭНы надо брать на 220В и ТТР включать с коммутацией N, как и советует уважаемый Newcomer. Иначе, несмотря на дифвыключатель, будете регулярно менять ТТР + простой установки пока не поменяете. Ну и конечно с ТТР не забываем про теплоотвод.
    4. По регулятору, если делать красиво, то конечно желательно программируемое ус-во, например предлагаемое здесь ПР. На него еще можно было бы навесить контроль дифавтомата, через токовые реле контроль исправности ТЭНов и ТТР и т.п. экзерсисы. Недостаток в том, что ПР не в реестре СИ, т.е. не является метрологически обеспеченным изделием. Вариант к ПР + еще ТРМ или аналоговый модуль ввода с RS485.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 16:24
  2. Помогите с подбором терморегулятора
    от secur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 00:43
  3. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  4. Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •