Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию

  1. #1

    Question Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию

    У меня проект на ПР200 и я столкнулся с тем, что значения переменной введённое с панели ПР200 сохраняется, но не заменяет значение переменной по умолчанию. Это брак ПР200 или я что-то неправильно делаю?
    Приложение: программа.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Потапенко Посмотреть сообщение
    У меня проект на ПР200 и я столкнулся с тем, что значения переменной введённое с панели ПР200 сохраняется, но не заменяет значение переменной по умолчанию. Это брак ПР200 или я что-то неправильно делаю?
    Приложение: программа.
    Добрый день.
    У вас переменная по умолчанию 5000 - 4 знака. А на экран выводите 3 знака, поэтому, отображается 999.
    Поставьте отображение на экране 4 знака, либо поменяйте значение по умолчанию
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 02.09.2020 в 15:56.

  3. #3

    По умолчанию

    Андрей, завтра попробую это сделать. О результате напишу. Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Потапенко Посмотреть сообщение
    У меня проект на ПР200 и я столкнулся с тем, что значения переменной введённое с панели ПР200 сохраняется, но не заменяет значение переменной по умолчанию. Это брак ПР200 или я что-то неправильно делаю?
    Приложение: программа.
    И еще -- значение с экрана в секундах нужно умножать на 1000 прежде чем записывать в ФБ . Значение в ФБ записывается
    в мили секундах.2020-09-02_15-58-51.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.09.2020 в 16:29.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    И еще -- значение с экрана в секундах нужно умножать на 1000 прежде чем записывать в ФБ .
    Не говоря уже о том, что эта хитрая конструкция rs7 0.png эквивалентна вот чему: rs8 0.png

  6. #6

    По умолчанию

    Андрей Посохов, проверил: заработало! Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Алексеев, да я ошибочно написал "сек" на самом деле "милисекунды". Исправлю. Спасибо.
    Милисекунды.png
    Последний раз редактировалось Сергей Потапенко; 03.09.2020 в 09:21. Причина: Добавил картинку

  8. #8

    По умолчанию

    Dan75, да можно заменить более простой конструкцией. Я попробовал это сделать на одном входе, в результате файл программы уменьшился на 9 кБайт. Скомпилированный размер файла программы (в памяти ПР200) не изменится. Спасибо.

Похожие темы

  1. Максимальное значение переменной.
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 13:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 22:22
  3. Отдать значение переменной по IP
    от vnkorol в разделе СПК2хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 12:29
  4. связь 110-60 с сп270, значение переменной ?
    от alexdolj в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 23:15

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •