Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК 110-24.3.Р-М и МК110-224.8Д.4Р (связь для ШИМ регулирования)

  1. #1

    Question ПЛК 110-24.3.Р-М и МК110-224.8Д.4Р (связь для ШИМ регулирования)

    Здравствуйте!
    В тематике программирования контроллеров, да и электроники в целом новичок, только учусь еще, поэтому, пожалуйста, не серчайте сильно, если задаю до ужаса глупые вопросы.
    Планирую попробовать осуществлять ШИМ-регулирование компьютерными кулерами (для начала хотя бы одним).
    Написал программу в Codesys V2.3. Судя по руководству, длина импульса на выходы МК110 задается в диапазоне 0...65535.

    Снимок.PNG

    Задал параметры для обмена по RS-485

    Снимок2.PNG

    Не могу разобраться в настройках конфигуратора МК110:

    Снимок1.PNG

    Не хотелось бы по своей глупости повредить оборудование.
    Как настроить параметры дискретных выходов?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Период ШИМ на данных модулях от секунды и выше. Этого явно мало для вентилятора. Тем более, что выход релейный.

    -------Из руководства-------

    Сигналы ШИМ, выдаваемые ВЭ прибора, формируют следующие параметры:
    • период ШИМ;
    • скважность ШИМ.
    Период ШИМ для каждого ВЭ задается с помощью программы «Конфигуратора М110» через
    конфигурационный параметр THPD в папке «Параметры выходов» или через соответствующие
    регистры протокола Modbus (см. Приложение Регистры протокола Modbus). Заданный период ШИМ
    сохраняется в энергонезависимой памяти прибора и в процессе работы не меняется.
    Скважность ШИМ передается в процессе работы по сети RS-485 по выбранному протоколу.
    Скважность передается в диапазоне:
    • от 0 до 1 для протоколов ОВЕН и DCON;
    • от 0 до 1000 для протокола Modbus.
    Зависимость работы ВЭ от переданного по сети значения скважности ШИМ приведена в таблице.
    Значение скважности,
    переданное по протоколу
    DCON или ОВЕН (параметр r.
    ОЕ)
    Значение скважности,
    записанное в регистр по
    протоколу ModBus
    Состояние ВЭ
    (электромагнитного реле)
    0 0 Выключено
    1 1000 Включено
    В диапазоне между 0 и 1 В диапазоне между 0 и 1000 ШИМ-сигнал со скважностью,
    пропорциональный переданному
    значению

    ----
    Т. е. по факту нужно лишь прописать Конфигуратором в выходных каналах прибора МК параметр THPD, а в регистры ПЛК лить данные в диапазоне 0...1000 (WORD).
    В ваше случае я еще рекомендовал бы увеличить PollingTime в регистрах для выходов до нескольких секунд. При каждой записи в регистр модуль сбрасывает предыдущий период и начинает отсчет нового. Другими словами - PollingTime должно быть больше THPD , и желательно в разы
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.09.2020 в 12:21.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо!

    В кратком руководстве к модулю написано, что: "длина импульса на выходах - 0...65535". Наверное, все-таки нужно этот параметр использовать.
    И по поводу времени опроса.

    Почему оно должно быть больше, а не равно, к примеру? Происходит же однократное считывание данных с заданным периодом. И задержка у прибора какая-то все равно, думаю, присутствует. Если опрос будет происходить, допустим, каждые 100ms, от этого разве точнее данные приходить не будут? Плохо разбираюсь пока что, к сожалению(

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Ghuerdon
    Почему оно должно быть больше, а не равно, к примеру?
    Из личного опыта. Я делал многоканальный терморегулятор, параметр THPD ставил 1 секунду, что-то более-менее вразумительное получил при PollingTime более 5 секунд. Я ранее говорил, что отсчет скважности начинается после приема нового значения скважности. Если период THPD = 1 сек, а новые значения скважности приходят каждые 0.1сек, то получается полная ерунда. Либо делать передачу по команде.
    "длина импульса на выходах - 0...65535"
    Имеется ввиду параметр THPD. Его нельзя перезаписывать часто, обычно достаточно один раз Конфигуратором. Причина - он хранится в EEPROM прибора, а такая память имеет привычку уставать от количества перезаписей.
    Основная регулировка делается скважностью. 0...1000 word = 0..100% THPD.
    ----
    Релейный выход + ШИМ = гарантированное веселое времяпровождение у устройства.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 06:25
  2. ТРМ 12 для Регулирования ГВС
    от sergusha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 08:03
  3. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 14:32
  4. Связь Плк 154 + ТРМ 148+МК110-4к.4Р
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 15:38
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 15:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •