Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МУ110-224-16к _ управление электродвигателем по ШИМ

  1. #1

    Post МУ110-224-16к _ управление электродвигателем по ШИМ

    Добрый день! Есть модуль МУ110-224-16к и электродвигатель пусковой ток 10А, около 4А рабочий. Питание - постоянка 27В. В подключение используются 3 вывода. Общий, вперед и назад. Управление надо освшествить по ШИМ. Ранее использовался транзисторный ключ с управлением по плюсу. Как я понял из мануала, к МУ110-224-16к можно подключить ключ с управлением по минусу. Возможно ли управление направлениями двигателя с DO1 и DO2? Пробовал в протеусе эмулировать работу на IRF4905 но не работает как надо, если есть схема коюча буду благодарен) понимаю, что схема простая, но уже запутался чего и к каким выводам подключать. Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    То что мин период шима 1 сек - норм для задачи ?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, вполне подходит, движек перемещает каретку с грузом, большая
    частота не нужна. В зависимости от массы, через шим регулируется, что бы каретка не раскачивалась

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Serc
    Камрад Валенок имел в виду, что данный модуль обеспечивает 1 (один) импульс в секунду. Этого точно будет достаточно?

  5. #5

    По умолчанию

    При таком большом периоде ШИМ каретка будет двигаться рывками. Надо использовать МУ210. У них выходы могут работать в режиме генерации ШИМ-сигналов (до 60 кГц для транзисторных выходов).
    Последний раз редактировалось IVM; 02.09.2020 в 14:27.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В смысле - недостаточно малым ?

    Тоже имел ввиду рывки.
    Неверно написал. Не малом, а большом.

Похожие темы

  1. управление модулем МУ110-224.8И
    от otporuchik в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 11:36
  2. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
  3. Управление однофазным электродвигателем
    от Kvazar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 15:19
  4. Управление реверсивным электродвигателем.
    от Ява в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 20:58
  5. управление электродвигателем с фазным ротором
    от Dima_31 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 12:06

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •