  1. #171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей1801 Посмотреть сообщение
    Плохо что ошибка аналогового входа не приходит, зато конфигурировать вход можно через переменную
    Какой именно режим AI и ошибка нужны?, если это возможно обычно делается на уровне логики.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей1801 Посмотреть сообщение
    1.19.266.0
    System.InvalidOperationException: Компиляция проекта завершилась неудачей. Проверьте лог файл "Logic.log".
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.ContainersVer2 .CurrentProgramFileStorage.<>c__DisplayClass1_0.<R unExecutableFileAsync>b__0()
    в System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
    в System.Threading.Tasks.Task.Execute()

    Это лог
    Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, версию Windows
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #173

    По умолчанию

    Добрый день Юрий!
    Предлагаю рассмотреть данный вопрос не сточки зрения "дачного использования" программируемых реле, а промышленного использования!
    Итак задача: необходимо отправить 4 шкафа на базе ПР102(103) на производство.
    в технологическом процессе будет задействованы аналоговые входы.
    Точно знаем что это будет температура, и процесс сбраживание.
    То есть написать программу не проблема.

    Но есть одно НО, мы не знаем тип датчика (его пока не знает заказчик, и когда он узнает шкафы уже должны быть у него)!

    Это может быть 0.10в 4.20мА, ТСП
    Соответственно в схемотехнике для сборки мы устанавливаем необходимые колодки для подключения датчиков, всех типов.

    ПР102(103) -не имеют человеко машинного интерфейса (те кнопочек и экранчиков) соответственно, конфигурировать входа можно только по интерфейсу.

    И то программно переключить вход не доступно в ПР102

    Считаем количество доступных регистров — 128 байт / 2 = 64 регистра

    Необходимо задать по одному входу тип датчика, если это 4..20 ма то верхний нижний предел
    и того 3 регистра, (можно конечно извратиться и сэкономить, допустим использовать один регистр для определения типов двух входов, но время на инжинг — это деньги).

    Итого 3х8 -24 плюс 8 регистров под передачу значений, и ошибку (ее же тоже надо отображать на панельке) — обрыв, КЗ, датчик отключен +8 — и того 40 регистров

    14 регистров у нас остается на все остальное

    Так почему нельзя сделать конкурирование, настройку, и ошибки (обрыв КЗ , не используется) в служебных регистрах? Не ужели это не очевидно? (Ну не берем во внимание процесс создания теплицы у себя на даче, там как раз, то что есть сейчас, удовлетворяет полностью!!!)

  4. #174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей1801 Посмотреть сообщение
    Добрый день Юрий!
    Предлагаю рассмотреть данный вопрос не сточки зрения "дачного использования" программируемых реле, а промышленного использования!
    Итак задача: необходимо отправить 4 шкафа на базе ПР102(103) на производство.
    в технологическом процессе будет задействованы аналоговые входы.
    Точно знаем что это будет температура, и процесс сбраживание.
    То есть написать программу не проблема.

    Но есть одно НО, мы не знаем тип датчика (его пока не знает заказчик, и когда он узнает шкафы уже должны быть у него)!

    Это может быть 0.10в 4.20мА, ТСП
    Соответственно в схемотехнике для сборки мы устанавливаем необходимые колодки для подключения датчиков, всех типов.

    ПР102(103) -не имеют человеко машинного интерфейса (те кнопочек и экранчиков) соответственно, конфигурировать входа можно только по интерфейсу.

    И то программно переключить вход не доступно в ПР102

    Считаем количество доступных регистров — 128 байт / 2 = 64 регистра

    Необходимо задать по одному входу тип датчика, если это 4..20 ма то верхний нижний предел
    и того 3 регистра, (можно конечно извратиться и сэкономить, допустим использовать один регистр для определения типов двух входов, но время на инжинг — это деньги).

    Итого 3х8 -24 плюс 8 регистров под передачу значений, и ошибку (ее же тоже надо отображать на панельке) — обрыв, КЗ, датчик отключен +8 — и того 40 регистров

    14 регистров у нас остается на все остальное

    Так почему нельзя сделать конкурирование, настройку, и ошибки (обрыв КЗ , не используется) в служебных регистрах? Не ужели это не очевидно? (Ну не берем во внимание процесс создания теплицы у себя на даче, там как раз, то что есть сейчас, удовлетворяет полностью!!!)
    Добрый день. Спасибо за развернутый ответ. Постараюсь дать ответы:

    1. Если в схемотехнике Вы закладываете все варианты подключаемых датчиков, то нет никаких проблем организовать все возможные логические цепочки в программе, а через модбас с помощью одного регистра задавать режим датчика, решение будет громоздкое с точки зрения логики, но универсальное с точки зрения программы.
    2. Количество регистров в ПР103 значительно расширено, я думаю должно хватить на все.
    Для более удобной настройки можно использовать простую панель типа ИПП120, даже в съемном исполнении, если бюджет критичен.
    Если вопрос был только по ПР102, тогда да, все сложнее, но не сильно, можно собрать несколько вариантов прошивок под нужный датчик, прописав в логике все аварии и уровни по датчикам.

    На счет служебных регистров, затрудняюсь ответить точно, но думаю ресурсы в программе тоже ограничены и предусмотреть все тоже не представляется возможным.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #175

    По умолчанию

    В качестве панели как правило идет СПК1хх, или СП3хх

  6. #176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей1801 Посмотреть сообщение
    В качестве панели как правило идет СПК1хх, или СП3хх
    Тогда для ПР103 все можно организовать, для ПР102 в связи с ограниченным кол-вом сетевых можно собрать несколько прошивок, отличия в типах датчиков, изменения минимальные в логике.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #177

    По умолчанию

    Сложность организации многочисленных прошивок для ПР заключается в том, что как только шкаф выкатился за пределы склада, в сторону заказчика, прошивку поменять уже не вариант.
    Шкаф должен уезжать уже полностью прошитый и готовый к эксплуатации
    Например ехать в Пермь из Москвы потому что надо изменить тип датчика, ну как то накладно

  8. #178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, версию Windows
    Для анализа также пришлите, пожалуйста:
    1. Ваш проект
    2. Файл logic.log.
    Файл находится по адресу (пример): C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\ВерсияОЛ\Bin\23740\PR
    3. Папку Bin.
    Ее получите следующим образом:
    Создайте проект и попробуйте скомпилировать.
    Не закрывайте OwenLogic.
    Перейдите, пожалуйста, по пути (пример): C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\ВерсияОЛ\Bin\23740\PR
    Там вы увидите папку Bin (скриншот во вложении).
    Заархивируйте и пришлите ее в ответ на это письмо.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  9. #179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей1801 Посмотреть сообщение
    Добрый день Юрий!
    Предлагаю рассмотреть данный вопрос не сточки зрения "дачного использования" программируемых реле, а промышленного использования!
    Итак задача: необходимо отправить 4 шкафа на базе ПР102(103) на производство.
    ...
    Но есть одно НО, мы не знаем тип датчика (его пока не знает заказчик, и когда он узнает шкафы уже должны быть у него)!
    ...
    ПР102(103) -не имеют человеко машинного интерфейса (те кнопочек и экранчиков) соответственно, конфигурировать входа можно только по интерфейсу.
    я извиняюсь, но если речь идёт не о станции на марсе, то что мешает установить соединение через VPN и удалённо сконфигурировать всё что нужно или загрузить нужную версию ПО? Или попросить поставить OL на компьютер и через какой-нибудь тимвьювер сделать то же самое?

  10. #180

    По умолчанию

    Спасибо за замечание Dron/9K!
    ПР-VPN не поддерживает, VPN поддерживает только СПК1хх М01,
    заказчику нет дела до того чтобы бегать с компьютером и подключать меня с приборам, ехать в усть-ангарск, ради перепрошивки нужного ПО на ПР, уже экономически не выгодно, да и если к каждому проекту я буду придумывать что нибудь то сума сойду

Страница 18 из 86 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •