Добрый день Юрий!
Предлагаю рассмотреть данный вопрос не сточки зрения "дачного использования" программируемых реле, а промышленного использования!
Итак задача: необходимо отправить 4 шкафа на базе ПР102(103) на производство.
в технологическом процессе будет задействованы аналоговые входы.
Точно знаем что это будет температура, и процесс сбраживание.
То есть написать программу не проблема.
Но есть одно НО, мы не знаем тип датчика (его пока не знает заказчик, и когда он узнает шкафы уже должны быть у него)!
Это может быть 0.10в 4.20мА, ТСП
Соответственно в схемотехнике для сборки мы устанавливаем необходимые колодки для подключения датчиков, всех типов.
ПР102(103) -не имеют человеко машинного интерфейса (те кнопочек и экранчиков) соответственно, конфигурировать входа можно только по интерфейсу.
И то программно переключить вход не доступно в ПР102
Считаем количество доступных регистров — 128 байт / 2 = 64 регистра
Необходимо задать по одному входу тип датчика, если это 4..20 ма то верхний нижний предел
и того 3 регистра, (можно конечно извратиться и сэкономить, допустим использовать один регистр для определения типов двух входов, но время на инжинг — это деньги).
Итого 3х8 -24 плюс 8 регистров под передачу значений, и ошибку (ее же тоже надо отображать на панельке) — обрыв, КЗ, датчик отключен +8 — и того 40 регистров
14 регистров у нас остается на все остальное
Так почему нельзя сделать конкурирование, настройку, и ошибки (обрыв КЗ , не используется) в служебных регистрах? Не ужели это не очевидно? (Ну не берем во внимание процесс создания теплицы у себя на даче, там как раз, то что есть сейчас, удовлетворяет полностью!!!)
Добрый день. Спасибо за развернутый ответ. Постараюсь дать ответы:
1. Если в схемотехнике Вы закладываете все варианты подключаемых датчиков, то нет никаких проблем организовать все возможные логические цепочки в программе, а через модбас с помощью одного регистра задавать режим датчика, решение будет громоздкое с точки зрения логики, но универсальное с точки зрения программы.
2. Количество регистров в ПР103 значительно расширено, я думаю должно хватить на все.
Для более удобной настройки можно использовать простую панель типа ИПП120, даже в съемном исполнении, если бюджет критичен.
Если вопрос был только по ПР102, тогда да, все сложнее, но не сильно, можно собрать несколько вариантов прошивок под нужный датчик, прописав в логике все аварии и уровни по датчикам.
На счет служебных регистров, затрудняюсь ответить точно, но думаю ресурсы в программе тоже ограничены и предусмотреть все тоже не представляется возможным.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
В качестве панели как правило идет СПК1хх, или СП3хх
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Сложность организации многочисленных прошивок для ПР заключается в том, что как только шкаф выкатился за пределы склада, в сторону заказчика, прошивку поменять уже не вариант.
Шкаф должен уезжать уже полностью прошитый и готовый к эксплуатации
Например ехать в Пермь из Москвы потому что надо изменить тип датчика, ну как то накладно
Для анализа также пришлите, пожалуйста:
1. Ваш проект
2. Файл logic.log.
Файл находится по адресу (пример): C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\ВерсияОЛ\Bin\23740\PR
3. Папку Bin.
Ее получите следующим образом:
Создайте проект и попробуйте скомпилировать.
Не закрывайте OwenLogic.
Перейдите, пожалуйста, по пути (пример): C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\ВерсияОЛ\Bin\23740\PR
Там вы увидите папку Bin (скриншот во вложении).
Заархивируйте и пришлите ее в ответ на это письмо.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Спасибо за замечание Dron/9K!
ПР-VPN не поддерживает, VPN поддерживает только СПК1хх М01,
заказчику нет дела до того чтобы бегать с компьютером и подключать меня с приборам, ехать в усть-ангарск, ради перепрошивки нужного ПО на ПР, уже экономически не выгодно, да и если к каждому проекту я буду придумывать что нибудь то сума сойду