Страница 30 из 86 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 855

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

  1. #291
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А что вы считаете началом цикла ? Где у кольца начало? Цикл лишь последовательная обработка сигнала от выхода ко входу. Все очевидно и просто- в цикле идет обработка переменных с выхода ко входу и если событие на входе происходит после того как прошла обработка значения входа , то это событие будет обработано в следующем цикле (задержка на цикл)
    Чтение значений на входах и запись значений выходов - здесь как бы понятно, происходит раз в цикл.
    Но речь идёт о промежуточных состояниях в одном цикле, на обработку любого элемента затрачивается время, чем больше элементов(сложнее логика) тем больше время цикла!
    По-вашему всё мгновенно происходит? Тогда время цикла должно нулю равняться и не зависеть от сложности логики! Это уже противоречит реальности, что ещё хуже!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 11:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #292
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,087

    По умолчанию

    А мне кажется, что Лоджик не работает по-порядку с каждым отдельным блоком, а охватывает всю схему в каждом цикле. Поэтому говорить о том в какой момент RTRIG сбрасывает сигнал не имеет смысла.
    Отсюда, могут быть ошибки, если сигнал измениться в цикле
    Вложения Вложения

  3. #293
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Чтение значений на входах и запись значений выходов - здесь как бы понятно, происходит раз в цикл.
    Но речь идёт о промежуточных состояниях в одном цикле, на обработку любого элемента затрачивается время, чем больше элементов(сложнее логика) тем больше время цикла!
    По-вашему всё мгновенно происходит? Тогда время цикла должно нулю равняться и не зависеть от сложности логики! Это уже противоречит реальности, что ещё хуже!
    Естественно ,это же последовательный аппарат (программная реализация) - чем больше проект, тем больше время цикла! В одном цикле- одно состояние.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #294
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Естественно программная обработка идет от выхода ко входу не с отдельным блоком(переменной) , а параллельно в пределах размерности стека.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда по-вашему: если импульс на вход R-TRIG пришёл уже после начала цикла, выход R-TRIG не должен принять состояние логической "1" в текущем цикле, а только с началом следующего цикла!
    А у Вас противоречие с самим собой или Вы просто не можете объяснить свои мысли!
    Значения входов (в т.ч. и системное время) обновляется в начале цикла ПР и далее не меняется несмотря на то, что происходит "снаружи" цикла.
    Точно так же значения выходов обновляется только в конце цикла.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Чтение значений на входах и запись значений выходов - здесь как бы понятно, происходит раз в цикл.
    Но речь идёт о промежуточных состояниях в одном цикле, на обработку любого элемента затрачивается время, чем больше элементов(сложнее логика) тем больше время цикла!
    По-вашему всё мгновенно происходит? Тогда время цикла должно нулю равняться и не зависеть от сложности логики! Это уже противоречит реальности, что ещё хуже!
    За 1 цикл происходит обработка ВСЕХ блоков.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #297
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    За 1 цикл происходит обработка ВСЕХ блоков.
    Если обработка всех элементов происходит в течении одного цикла программы значит имеются промежуточные состояния элементов, нам недоступные, так как время цикла имеет не нулевое значение? Я так понимаю значит диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна?

    R-TRIG.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 11:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #298
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если обработка всех элементов происходит в течении одного цикла программы значит имеются промежуточные состояния элементов, нам недоступные, так как время цикла имеет не нулевое значение? Я так понимаю значит диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна?

    R-TRIG.PNG
    Я думаю, что если на входе R-TRIG сигнал не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР, а от какого-либо среднего элемента из цепочки элементов, то похоже, что диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #299
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я думаю, что если на входе R-TRIG сигнал не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР, а от какого-либо среднего элемента из цепочки элементов, то похоже, что диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна
    И, разумеется, надпись вход на диаграмме, это вход элемента R-TRIG, а не что-то другое!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #300
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, разумеется, надпись вход на диаграмме, это вход элемента R-TRIG, а не что-то другое!
    Под "не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР" я имел ввиду это
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 30 из 86 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •