Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 76

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да забыл и разрядность для АI добавьте c ТСМ50М хреново библиотека работает.
    Что именно с 50M не устраивает?
    "разрядность для АI добавьте" звучит как будто это взять одно значение в таблице перебить на другое.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да забыл и разрядность для АI добавьте c ТСМ50М хреново библиотека работает.
    я думаю все там нормально работает, только вот сопротивление провода ля 50М уже просто капец как влияет. я пробовал не на Прке (точность на pt100 приравнялась к pt1000, а до этого врала на 3 метрах провода аж на 3 градуса!), но тут тоже можно попробовать - измерять сопротивление проводников отдельным аналоговым входом, подключив датчик по трехпроводной схеме.

  3. #53

    По умолчанию

    На двухпроводке использовать 50-ти омные датчики и жаловаться на точность?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Что именно с 50M не устраивает?
    "разрядность для АI добавьте" звучит как будто это взять одно значение в таблице перебить на другое.
    Я к тому что диапазон 5000 Ом многоват по цифрам с отношению 50ом.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    я думаю все там нормально работает, только вот сопротивление провода ля 50М уже просто капец как влияет. я пробовал не на Прке (точность на pt100 приравнялась к pt1000, а до этого врала на 3 метрах провода аж на 3 градуса!), но тут тоже можно попробовать - измерять сопротивление проводников отдельным аналоговым входом, подключив датчик по трехпроводной схеме.
    Провода влияют на сдвиг шкалы, я про не устойчивость измерения прыгают циферки 0.5-0.8 гр.

  6. #56

    По умолчанию

    Ладно не буду цеплятся но тсм50м пора снимать с производства либо цену pt1000 приравнять.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    992

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Провода влияют на сдвиг шкалы, я про не устойчивость измерения прыгают циферки 0.5-0.8 гр.
    Увеличь фильтрацию на аналоговом канале . У меня на всех каналах 5 сек - стабильно всё показывает.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.09.2020 в 11:02.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Провода влияют на сдвиг шкалы, я про не устойчивость измерения прыгают циферки 0.5-0.8 гр.
    Скорее всего, из-за установки фильтра аналогового канала по умолчанию, для инерционных установок его можно увеличить 1-2 сек. и все будет стабильно, или поставить макрос усреднения, это если сильно заморочится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Увеличь фильтрацию на аналоговом канале . У меня на всех каналах 5 сек - стабильно всё показывает.
    При фильтре в 5 секунд и при молейшем обрыве датчика у вас повиснут показания и поможет только перезагрузка

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Скорее всего, из-за установки фильтра аналогового канала по умолчанию, для инерционных установок его можно увеличить 1-2 сек. и все будет стабильно, или поставить макрос усреднения, это если сильно заморочится.
    Фильтр 1с. Выше трех как говорил выше данные виснут. Посмотрите библиотеку.Тесты проводил на ПР200 конфигурация Версия 1.15.240.0
    Последний раз редактировалось Адрей; 22.09.2020 в 18:45.

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  4. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:44
  5. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •