я думаю все там нормально работает, только вот сопротивление провода ля 50М уже просто капец как влияет. я пробовал не на Прке (точность на pt100 приравнялась к pt1000, а до этого врала на 3 метрах провода аж на 3 градуса!), но тут тоже можно попробовать - измерять сопротивление проводников отдельным аналоговым входом, подключив датчик по трехпроводной схеме.
На двухпроводке использовать 50-ти омные датчики и жаловаться на точность?
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Ладно не буду цеплятся но тсм50м пора снимать с производства либо цену pt1000 приравнять.