Продолжение моей темы....
Датчики теперь работают, но есть нюанс. Подключено сейчас три датчика давления и один температурный по такой схеме:
T2.jpg
На том контроллере, который был изначально периодически сами по себе плавали показания и температурного датчика и датчиков давления. Контроллер просто лежал на столе под наблюдением. Температуру засек - вот как было:
T.jpg
Температуру обрабатываю макросом для 100П из библиотеки с форума. Датчик ОВЕНовский - ДТС125Л. В моменты, когда все показывало адекватно, проверял значения в кипятке и в стакане со льдом - все четко.
В моменты скачков датчики давления тоже начинали показывать больше, чем есть на самом деле.
Изначально питание на датчики подавал от того же БП, которым запитана ПРка. В мануале нашел предупреждение про недопустимость такого момента и взял отдельный БП для датчиков. Ничего не изменилось.
Получилось взять другой контроллер. В тех же условиях скачки прекратились. Датчики давления не врут. А вот датчик температуры теперь показывает завышенное значение. Сопротивление провода ноль целых хрен десятых Ом (ПВС длиной 40 см).
Т1.jpg
Как видно, ПРка измеряет 112 Ом, что соответствует 32С. В комнате градусов 17. Тестер на отключенном от ПРки датчике показывает 106 Ом.