Страница 55 из 88 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 872

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

  1. #541
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Разве у ПР103 встроенное питание токовой петли? По идее не хватает питания в данной схеме.
    А непонятно, в инструкции написано: "схема подключения датчика с выходом в виде тока". Вот, если бы было написано как в инструкции к ПР200 или ПР100: "схема подключения активного датчика...", тогда другой разговор.

  2. #542

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Подключил через БП (как в схеме с ПД100) и заработало.
    В документации неплохо бы указать, что у ПРки нет встроенного питания на датчик...

  3. #543
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы. Подключил через БП (как в схеме с ПД100) и заработало.
    В документации неплохо бы указать, что у ПРки нет встроенного питания на датчик...
    Мне кажется странный подход, обычно пишут, что есть в приборе, а не чего там нет, в смысле проще перечислить что там есть, а чего там нет можно перечислять вечно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #544
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне кажется странный подход, обычно пишут, что есть в приборе, а не чего там нет, в смысле проще перечислить что там есть, а чего там нет можно перечислять вечно!
    Ну тут лучше указать, людям проще будет. С токовой петлёй частенько путаница. Недавно был случай у меня - 2 датчика перепада давления, оба с внешним питанием питанием, но один запитывает токовую петлю, а второй пассивный.

  5. #545

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне кажется странный подход, обычно пишут, что есть в приборе, а не чего там нет, в смысле проще перечислить что там есть, а чего там нет можно перечислять вечно!
    Ну тогда в схеме подключения надо как-то это указать. Или нарисовать две схемы - для активных и пассивных датчиков.

  6. #546

    По умолчанию

    Компактно получилось, есть чему учиться.
    Последний раз редактировалось PRO; 09.11.2022 в 19:44.

  7. #547

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот, набросал вам рыбу программы
    Часть смены, которая после полуночи относиться к предыдущему дню, поэтому маска недели сдвигается влево на один день. Но расчет потребления относится уже к новому дню
    Да, и макрос fSave там явно лишний
    Компактно получилось, есть чему поучиться.
    Поясните пожалуйста, почему на входах макроса BM_in дни недели никак себя не проявляют и переменная "Маска недели" никак не изменяется.
    Последний раз редактировалось PRO; 09.11.2022 в 19:59.

  8. #548
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PRO Посмотреть сообщение
    Компактно получилось, есть чему поучиться.
    Поясните пожалуйста, почему на входах макроса BM_in дни недели никак себя не проявляют и переменная "Маска недели" никак не изменяется.
    В смысле? Все работает
    Безымянный.png
    Или вы имели ввиду, что они должны в процессе работы программы как-то меняться? Это уставка с рабочими днями для недельных таймеров

  9. #549

    По умолчанию

    Dimensy, спасибо за отличную "рыбу", то что надо и как пример компактной программы.
    Все работает, понял что надо запрограммировать зависимость дней недели на входах BM_in с переменной "День недели".
    Последний раз редактировалось PRO; 10.11.2022 в 18:51.

  10. #550
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
    Ну тогда в схеме подключения надо как-то это указать. Или нарисовать две схемы - для активных и пассивных датчиков.
    На самом деле, если уж быть точным, то на схеме ПР103, ранее приведенной, изображено подключение источников тока, т.е. подразумевается, что токовая петля запитана где-то вне ПР103.

Страница 55 из 88 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •