    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    При запросе вы обращаетесь к биту, поэтому введя номер регистра 1280 и номер бита 0, запрос отправляется на бит с номером 20480 (1280*16=20480). Если необходимо обратиться к биту с номером 1280, введите адрес регистра 80 и номер бита 0.
    Спасибо.
    Cовсем конечно не очевидно, но всё заработало.

    Для тех кто столкнется с подобной проблемой, расчет адресов для OL.
    Номер бита OL = Адрес бита из документации на прибор MOD 16.
    Регистр OL = (Адрес бита из документации на прибор - Номер бита OL) / 16.

    Пример:
    Адрес бита из документации на прибор = 0х0864 (2148)
    Номер бита OL = 2148 mod 16 = 4
    Регистр OL = (2148 - 4) / 16 = 134

  2. #422

    По умолчанию

    Добрый день, появилась странная неисправность.

    Есть ПЛК200, ПР103 и 3 частотных преобразователь.

    ПЛК подключен к ПР по Ethernet.
    3 частотных преобразователя подключены к ПР по RS-485.

    С частотных преобразователей считывается текущий ток, текущая частота, код ошибки (регистр 2,3 и 27). Затем они отправляются в SLAVE регистры ПР103 и считываются с помощью ПЛК.
    Так же записываются скорость и управление (8192, 8193). Записывается всё правильно.

    Через 20-30 минут работы ПР103 регистры которые считываются с помощью ПЛК по Modbus TCP начинают прыгать, появляется число 256 и затем пропадает, значения регистров меняются местами. Тоже самое отображается в сенсорной панели Weintek. Регистры с частотных преобразователей считываются правильно, смотрели шину rs-485.

    Проект ПР103 и видео ниже.

    PR103.owl
    PR103.mp4
    Ижевск

  3. #423

    По умолчанию

    Попробуйте опросить ПР103 с помощью OwenOPC вместо ПЛК
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  4. #424

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Попробуйте опросить ПР103 с помощью OwenOPC вместо ПЛК
    А в чём будет принципиальная разница? Кривость ПЛК200 я исключил за счёт панели Weintek.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 02.09.2022 в 15:55.
    Ижевск

  5. #425

    По умолчанию

    Это позволит исключить проблему с ПЛК
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  6. #426

    По умолчанию

    Но я исключил проблему с помощью Weintek...
    Ижевск

  7. #427

    По умолчанию

    Ну напиши хоть, переделали проблему разработчикам или нет. Если у вас по регламенту необходимо проверять по OPC серверу, скажите, проверим и на нём.
    Ижевск

  8. #428

    По умолчанию

    Пришлите, пожалуйста, проект и описание проблемы на support@owen.ru
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  9. #429

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Пришлите, пожалуйста, проект и описание проблемы на support@owen.ru
    Отправили полтора часа назад...
    16f6b4e3-4b3f-4eb3-b553-37bf28c8aa3c.png
    Ижевск

  10. #430
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Всем добрый день!
    Может пока так много недоработак и ошибок во второй версии, добавите для ПР103 режим "Онлайн отладка". Очень неудобно отлаживать программу в ПР103.

Страница 43 из 88 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •