Подскажите в чем косяк? Подключил СПК 110 (М01) к ПЛК 160 через rs485. СПК по сети значения переменным передает, а вот прочитать значения переменных не может.
Подскажите в чем косяк? Подключил СПК 110 (М01) к ПЛК 160 через rs485. СПК по сети значения переменным передает, а вот прочитать значения переменных не может.
Добрый день.
Установите в параметре "Всегда обновлять переменные" значение "Вкл. 2(всегда в задаче цикла шины)" .
1.png
С уважением, Коськовецкий Владислав.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Спасибо, заработало