Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТТР и электродный парогенератор

  1. #1

    По умолчанию ТТР и электродный парогенератор

    добрый день.Возможно ли управление электродным парогенератором с помощью ТТР? В настоящее время стоит пускатель, который из-за частого включения выключения,очень быстро выходит из строя. У кого есть такой опыт,поделитесь. Писал в техподдержку ОВЕН,ответа не последовало.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    198

    По умолчанию

    Надо больше информации - мощность, 1-3 фазы? А лучше схему силовой части.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    334

    По умолчанию

    На 400-Амперных симисторах видел, значит и на ТТР возможно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,045

    По умолчанию

    igkuz
    Был в практике электродный парогенератор (рабочее давление 5 бар пара) на контакторе. Хотел переделать на ТТР, но люди отговорили. ТТР очень боятся КЗ, а в неидеально чистой воде соли и прочие ржавчины вполне могут устроить некое подобие, особенно при высокой температуре. Думал ставить ТТР с превеликим запасом. Но пока думал, котел пришел в негодность по железу, и был благополучно заменен на тэновый, но уже с ТТР.

  5. #5

    По умолчанию

    igkuz , бросьте эту затею.
    Идите по пути водоподготовки перед заливкой и контролем уровня в парогенераторе.
    Возможно, вам поможет раздельная подача фаз, т.е. в зависимости от потребления пара будет включаться 1, 2, 3 фазы. Каждая-своим контактором.

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Думал ставить ТТР с превеликим запасом. Но пока думал, котел пришел в негодность по железу, и был благополучно заменен на тэновый, но уже с ТТР.
    А наши электроды меняют...
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    igkuz , бросьте эту затею.
    Идите по пути водоподготовки перед заливкой и контролем уровня в парогенераторе.
    Возможно, вам поможет раздельная подача фаз, т.е. в зависимости от потребления пара будет включаться 1, 2, 3 фазы. Каждая-своим контактором.
    Похоже вы не представляете себе работу электродного парогенератора. Если отключить одну или две фазы, то ток через воду будет протекать не между электродами, а между баком и оставшимися электродами. Если заземление бака выполнено недостаточно надёжно, то это чревато электротравмами. И даже если с заземлением (занулением) всё в порядке, то разрушаться при работе парогенератора будут не только электроды, но и сам бак. Так что не надо давать такие советы, если не понимаете сути.

Похожие темы

  1. САУ-M7 и парогенератор
    от antfom в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 21:58
  2. САУ-М7Е и электродный парогенератор
    от Денис в разделе Подбор Оборудования