    Обратную связь по включению регулятора я получаю из регистра 0х0000 (бит 9). При цикл.записи этот бит переворачивается, при записи по команде - нет. Добавил регистр 0х0007 на чтение, при цикл. записи приходит 1 (видео 1), при записи по команде - остаётся 0 (видео 2).
    Вложения Вложения

  2. #12

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Да, в видео_2 бит записи я вообще не переворачивал.. забыл я это сделать, но ранее
    Цитата Сообщение от АнтоN Посмотреть сообщение
    Перевёл канал управления регулированием так же с цикл.записи на импульс по переднему фронту - после записи 1 в 0х0007 и переворачивании триггера в TRUE регулятор перестал запускаться..
    переворачивал бит записи вручную, но от другого соседнего канала (строкой ниже).
    Вобщем сегодня у меня всё получилось: все каналы поставил на запись по команде, всё записывается при активизации битов в каждом из каналов, пуск/стоп регулирования так же работает при активизации бита из соответствующего канала.
    При этом индикация на ТРМ перестала моргать, так как не стало ни одного канала с цикл.записью, управление с кнопок стало доступным. Связь стала устойчивой. И это радует! Евгений, благодарю за помощь и участие в решение моих вопросов!
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    может у вас те же грабли : https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338843

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Не передаются данные между ПЛК100, ТРМ210, МЭ110
    от Тата_Неизвестная в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 11:38
  2. Связь между ПЛК по RS 232
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 09:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 13:21
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  5. неустойчивая работа пм-01 на Rs-485
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 12:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •