Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СПК110 + ПЛК 160

  1. #1

    По умолчанию СПК110 + ПЛК 160

    Подскажите в чем косяк? Подключил СПК 110 (М01) к ПЛК 160 через rs485. СПК по сети значения переменным передает, а вот прочитать значения переменных не может.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Установите в параметре "Всегда обновлять переменные" значение "Вкл. 2(всегда в задаче цикла шины)" .

    1.png
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, заработало