Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Подборка трм для привода ara 659

  1. #1

    По умолчанию Подборка трм для привода ara 659

    Здравствуйте. Есть привод ara 659, он крутит трёхходовой на вентиляции, чтоб добавить убавить горячую воду на теплообменнике. Каким трм можно им управлять? Токовый управления 0-20 или 4-20 мА или по напряжению 0-10 или 2-10В, а также 24в силовые. Так как привод пропорциональный, возникает вопрос, сможет ли трм1 им управлять, не зависнет ли привод в каком-нибудь положении? Какой ещё трм можно рассмотреть?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. ТРМ1 не подойдёт. Он больше предназначен для дискретного управления.
    Возьмите ТРМ10 или ТРМ101 с соответствующим типом выхода.
    Из моей практики и них достаточно адекватный пид регулятор. Имеется и автонастройка ПИД регулятора, что для новичков довольно удобно.
    Хотя на медленных процессах обычно лучше ручной подбор коэффициентов.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. ТРМ1 не подойдёт. Он больше предназначен для дискретного управления.
    Возьмите ТРМ10 или ТРМ101 с соответствующим типом выхода.
    Из моей практики и них достаточно адекватный пид регулятор. Имеется и автонастройка ПИД регулятора, что для новичков довольно удобно.
    Хотя на медленных процессах обычно лучше ручной подбор коэффициентов.
    С уважением.
    Не вводите неискушенного человека в заблуждение. ТРМ1 может работать в режиме аналогового П-регулятора. Подобрать 1 коэффициент не составит никаких проблем.

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ212. Этот прибор специально предназначен для задвижек и клапанов. Следует подобрать модификацию с аналоговым выходом. Ни ТРМ10, ни ТРМ1 тут не прокатят.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    ТРМ212. Этот прибор специально предназначен для задвижек и клапанов. Следует подобрать модификацию с аналоговым выходом. Ни ТРМ10, ни ТРМ1 тут не прокатят.
    Что не так с ТРМ1 для этой задачи ?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    ТРМ212. Этот прибор специально предназначен для задвижек и клапанов.
    Добрый день. Как всегда заявитель темы уже ушёл, а обсуждение продолжается. Добавлю от себя ещё, может кому пригодится.
    ТРМ212 (12) незаменим лишь в случае использования электроприводов с перебрасываем контактом. То есть имеет для этого 2 выхода.
    При использовании же аналогового выхода она отличается от других регуляторов только наличием входа для подключения датчика положения задвижки. Поэтому ТРМ 212 и выходит дороже той же ТРМ 10 или ТРМ101 или других подобных.
    Заявленный в начале привод не имеет датчика положения, поэтому использование ТРМ 12 (212) не обязательно.
    Что касается замечания от AVM, то в принципе согласен. Но предпочтительней всё таки ПИД для таких систем.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Что касается замечания от IVM, то в принципе согласен. Но предпочтительней всё таки ПИД для таких систем.
    Для данного случая П-регулятора вполне достаточно. По цене ТРМ1 самый оптимальный вариант.

  8. #8

    По умолчанию

    ТРМ12 тут вообще ни при чём. У этого прибора нет модификаций с аналоговым выходом.

    Хорошо, к ТРМ10 и ТРМ101 присобачить аналоговую задвижку таки-можно. Но у ТРМ10 слишком уж бедненькие настройки, не факт, что привод удастся нормально настроить. А ТРМ101, судя по таблице настроек, в случае аналоговой задвижки выглядит как урезанная версия ТРМ212. Например, ежели топикстартеру понадобится для его вентиляции погодозависимость, то без ТРМ212 не обойтись. Ну, и ещё там по-мелочи, вроде параметра "зона нечувствительности задвижки". Иногда бывает полезно и загрубить чуток. Самое неудобное в ТРМ101 то, что это -- маленькая коробочка 4,8х4,8 см с крошечным экранчиком, в то время, как ТРМ212 -- полноразмерный прибор с двумя экранами.

    Что же до ТРМ1, я ещё раз повторяю, что для аналоговых задвижек он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН! Посмотрите выходную характеристику в руководстве по эксплуатации. Кто вам сказал, что при температуре на входе, равной температуре уставки, на привод должно подаваться 12 мА? Подаваться туда должно значение, вычисленное ПИД-регулятором, а не фиксированное.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    ТРМ12 тут вообще ни при чём. У этого прибора нет модификаций с аналоговым выходом.

    Хорошо, к ТРМ10 и ТРМ101 присобачить аналоговую задвижку таки-можно. Но у ТРМ10 слишком уж бедненькие настройки, не факт, что привод удастся нормально настроить. А ТРМ101, судя по таблице настроек, в случае аналоговой задвижки выглядит как урезанная версия ТРМ212. Например, ежели топикстартеру понадобится для его вентиляции погодозависимость, то без ТРМ212 не обойтись. Ну, и ещё там по-мелочи, вроде параметра "зона нечувствительности задвижки". Иногда бывает полезно и загрубить чуток. Самое неудобное в ТРМ101 то, что это -- маленькая коробочка 4,8х4,8 см с крошечным экранчиком, в то время, как ТРМ212 -- полноразмерный прибор с двумя экранами.

    Что же до ТРМ1, я ещё раз повторяю, что для аналоговых задвижек он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН! Посмотрите выходную характеристику в руководстве по эксплуатации. Кто вам сказал, что при температуре на входе, равной температуре уставки, на привод должно подаваться 12 мА? Подаваться туда должно значение, вычисленное ПИД-регулятором, а не фиксированное.
    Мне так кажется, какие то странные выводы! Бывают и регуляторы двухпозиционные, работающие в релейном режиме, например ТРМ1 с дискретным выходом, так вот там задаётся уставка и гистерезис, ±∆Т и температура поддерживается с заданным гистерезисом, короче, в приборе ТРМ1 с аналоговым выходом(П-регуляторе) этот гистерезис ±∆Т называется зоной пропорциональности и выходная мощность изменяется от 0 до 100% при изменение температуры в этой зоне пропорциональности и такой регулятор будет лучше двухпозиционного к тому же он прост в настройке, что особенно важно для новичков! Да, возможно температура будет менее точно поддерживаться, но в пределах зоны пропорциональности, чего бывает достаточно в большинстве случаев! А то Вы всех запугали не побоюсь этого слова сенсационными выводами, боюсь к реальности никакого отношения не имеющими! И П-регулятор(пропорциональная составляющая) это основная составляющая ПИД-регулятора.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2020 в 02:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Нет никакой сенсации в том, что П-регулятором попробуй ещё попади в уставку. Он либо "зависнет" на каком-то расстоянии от неё (чего и опасается автор), либо постоянно будет перелетать уставку (что чревато быстрым износом привода). Зависит как раз-таки от коэффициента пропорциональности.
    к тому же он прост в настройке, что особенно важно для новичков!*
    А вот это как раз из разряда сенсаций. Ежели П-регулятором так просто добиться удовлетворительного результата, для чего тогда нужны И- и Д-составляющие? Давайте везде их поотключаем.
    Последний раз редактировалось dan75; 01.09.2020 в 03:05.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подборка оборудования для автоматики ПВК
    от vasyuchkov-v в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 12:18
  2. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  3. ПОДБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ
    от ZAYTS@turbopar.ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:49
  4. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57
  5. подборка аналога
    от Evgeniy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •