Тема: МУ210-501 после длительного простоя предположительно не выходит из безопасного режима

  1. #51

    По умолчанию

    Просьба немного объяснить, как пофиксили отвал сети на модулях. Точнее что происходит с модулем, когда сеть отваливается, желательно детально, например, 2 секунды проверяется связь, затем перезагружается интерфейс, либо целиком модуль, это надо чтобы понимать, как организовывать дальше работу с модулями. Вчера модуль повис, а затем через некоторое время отвис. Но непонятно, что во время отвисания произошло. Ну т.е. сколько сеть была повешена 1 секунду или все 20-30 секунд, остаются ли выходы модуля в текущем состоянии или сбрасываются, будет ли срабатывать безопасный режим во время этого всего. Просто пока не получается воспроизвести неисправность чтобы самому это всё выяснить, поэтому хотелось бы немного понимания, что происходит.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Просьба немного объяснить, как пофиксили отвал сети на модулях. Точнее что происходит с модулем, когда сеть отваливается, желательно детально, например, 2 секунды проверяется связь, затем перезагружается интерфейс, либо целиком модуль, это надо чтобы понимать, как организовывать дальше работу с модулями. Вчера модуль повис, а затем через некоторое время отвис. Но непонятно, что во время отвисания произошло. Ну т.е. сколько сеть была повешена 1 секунду или все 20-30 секунд, остаются ли выходы модуля в текущем состоянии или сбрасываются, будет ли срабатывать безопасный режим во время этого всего. Просто пока не получается воспроизвести неисправность чтобы самому это всё выяснить, поэтому хотелось бы немного понимания, что происходит.
    В приборах изначально был контроль активности интерфейса и если пакетов не было Х секунд - происходила переинициализация узла Ethernet.
    Однако в ряде редких случаев возникали ложные срабатывания. В ходе доработок мы изменили алгоритм детектирования проблем и исключили ложные срабатывания.
    Если в результате помехи у Вас зависла связь с определённым прибором, через таймаут прибор определит потерю связи и переинициализируется - что у Вас и происходит
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #53

    По умолчанию

    Собственно, что происходит:
    - модуль запоминает адреса опрашивающих его устройств
    - при отсутствии запросов модуль проверяет доступность мастеров по данным адресам
    - если мастера не доступны (т.е. Ethernet отвалился) происходит переинициализация PHY чипа (сокеты в большинстве случаев будут закрыты и ПЛК нужно переподключится по TCP)
    - выходы перейдут в безопасное состояние, если суммарное время отсутствия запросов превысит установленное в настройках значение.
    В среднем восстановление связи занимает 5-7 секунд.
    А вообще, советую обеспечивать ЭМС в ваших разработках, чтобы не допускать обрыва связи
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 14:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 14:40
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 23:29
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •