Цитата Сообщение от Андрей Горский Посмотреть сообщение
Добрый день. Проблему анализируем, и постараемся исправить аппаратно в этом году (нельзя по щелчку пальца переразвести платы и поменять комплектацию). Программная перезагрузка ethernet switch может повлечь за собой некорректную работу модулей ввода-вывода в кольцевой топологии (пока ПЛК будет перестраивать таблицу МАС-адресов, модули начнут перезагружаться). Рассматриваем разные варианты, проблему поправим.
Дополнительно хочу обратить внимание на коммутаторы за 300 рублей. Не работают они в промке. Очень большое количество запросов о неработающем оборудовании в сети Ethernet связано с тем, что устанавливается промышленное оборудование и непромышленный коммутатор. Причем дело не только в стоимости. Сетевой коммутатор за большие деньги так же будет "падать" при помехах, если он не удовлетворяет требованиям ГОСТ.
P.S. на правах рекламы - КСН210 является промышленным коммутатором, стойким к электро-магнитным помехам.
Аллилуйя! Неужели, что-то сдвигается с места.
Про бытовые коммутаторы я просто пример привёл. Что самое просто бытовое оборудование продолжает работать, а промышленное отваливается.