Добрый день, подобная ситуация с МУ210-403 и МВ210-202. Модули включены в сеть, которая упала. Модули ушли в безопасный режим, но после налаживания сети не выходят из безопасного режима, до тех пор пока их не перезагрузишь по питанию. До них пинга даже нет. Стоят моргают красными индикаторами, выкл/вкл питание - связь тут же налаживается и всё работает и так до следующего сетевого эксцесса. IP-адреса прописаны вручную.
Прошивка 0.15.11, посмотрел в этой прошивке вроде как пофиксили этот баг, тем не менее проблема существует.