День добрый!
Использую МУ210-501. Первые 3 выхода сконфигурированы на 4..20 мА, остальные отключены.
Суть проблемы. После включения, модуль стоит 3 часа, к нему никто не подключается. Выходы в безопасном состоянии (но в целом и так после включения на выходах 4 мА.). Порты горят все время зеленым, быстро моргает красный (никто не подключается к модулу). Часа через 3, не важно, своя программа, или овен конфигуратор, подключаюсь, пишу в регистры значения, или проценты, не важно. Красные моргать перестает, все отлично, но после вычитки регистров, показаны корректное значения тока и процентов, но реально на выходах тестером виден ток 4 мА. Записывать новые значения можно до потери пульса, на выходе все время 4 мА.
После отключения питания и включения, подключаюсь сразу, все ок. Если отключиться, подождать пару минут, видно что выходы перешли в безопасное состояние, подключаюсь, все ок, значения токов восстанавливаются. Такое чувство, что включение прибора и длительный простой приводят к такой ситуации.

Может кто-нить подсказать решение проблемы?

Сталкивался уже раза 2-3 с ситуацией.

ЗЫ. Как вариант, при запуске нашего ПО можно сразу дать команду на перезагрузку модуля. Снифером кадры от овен конфигуратор на перезагрузку модуля видны, модбас ф-ция 21, но описания в доке на прибор ее нету.